Мой дом от начала (сейчас) до конца (далеко) - часть 6

Альбом пользователя Ковылин, созданный 24.08.14.

Альбом Мой дом от начала (сейчас) до конца (далеко) - часть 6 - Фотография 36
Дом в процессе, 13,64х9,04 метра, 2 этажа 400 мм ГБ, шестистенок, часторебристое монолитное перекрытие, монолитная лестница, вальмовая кровля, боковая котельная на плите в 1 этаж с эксплуатируемой кровлей, максимальная нагрузка 41,2 кН/м.п. на центральных стенах.
Основание: тяжелый суглинок минимум 3,5 метра, песчаная трамбованная подушка 80-90 см с дренажем.
Ширина ребер: периметр 550 мм, все внутренние ребра 700 мм,
Пенополистирол: корыто все из ЭППС 45 - 13,5 кубов, второй слой под половую стяжку 100 мм ПСБ-35 - 12 кубов, спилен угол на ребрах.
Армирование: ребра наружние 4х14 мм, внутренние 6х14мм, делал анкеровку на углах излишнюю, основное армирование - сварная сетка Вр1 6 мм #150мм, экстроармирование той же сеткой на 1,2 метра.
Бетон М350 16,5 кубов.
Теплый пол Valtec PEX-B 16мм 5 контуров по 67-73 метра, в котельной ТП нет, рантовые зоны не делал.
Экспликация помещений 1-го этажа
Ковылин, 29.09.14

Комментарии

  1. Чернигов
    Чернигов
    Доброго дня!-скажите пожалуста планируете утеплять дом -
    -чем планируете отапливать-газ дрова..т.д
    12.11.14
  2. Ковылин
    Ковылин
    Несущие стены - ГБ 400 мм, при однослойной стене достаточно для моего региона, так что впереди планируется лишь вентфасад, отделка сайдингом. Шов промазывал с обеих сторон, может и не красиво, за то продувание особо не беспокоит. Внутренняя отделка - планируется гипсовая штукатурка по маякам. Газ в наличии, тариф сельский, даже с учетом повышающихся цен на энергоносители, утепление не окупится в ближайшие два десятка лет, а значит и смысла в нем особого нет. Мне больше стоит обратить внимание на теплопотери через окна и вентиляцию. ГВС пока тоже газ, в последствии солнечный коллектор. В теплоаккумуляторе для себя пока смысла не вижу, газ у нас не двухтарифный))), а геоконтур - довольно крупные капиталовложения, которые круто звучат, но окупятся очень не скоро.
    12.11.14
  3. Чернигов
    Чернигов
    - ГБ 400 мм, при однослойной стене достаточно для моего региона
    -а как Вы это определили -
    12.11.14
  4. Ковылин
    Ковылин
    Можно жить хоть в домике из 150 мм соснового бруса и будет тепло. Вопрос будет состоять только в том, сколько придется выкинуть на отопление))). А вообще можно побаловаться и калькуляторами, вроде теплорасчет.рф, у меня в дневнике есть ссылка на подборку калькуляторов, а можно и самому посчитать.
    12.11.14
  5. Чернигов
    Чернигов
    да я Вам и без калькулятора скажу на глаз минимум Ваш дом это 15кт.час -в мороз так в -10градусов-то биш 1.6куба газа в час или 5кг дров -при 30% влажности в хорошем котле -
    12.11.14
  6. Ковылин
    Ковылин
    Так на вскидку вам сразу не скажу - слишком много переменных, но для ГБ D500 400 мм при дельте в 40 градусов (дома +23 на улице -17) при теплопроводности 0,13, без учета влияния внутренней отделки и наружнего вентфасада, на квадратный метр ограждения мы получаем теплопотери 13 Вт/м2 в час, при общей (приблизительной) площади наружнего ограждения 262 м2 мы имеем при той же дельте теплопотери в 3,4 кВт/м2 в час. Поясняю - теплопроводность взята из СНиП, в расчет не приняты окна (теплопотери у них раз в 7 выше), вентиляция, двери, кровля. В общем на скоро и не далеко не верно, но кой-какое представление дает.
    О дополнительном утеплении много копий сломано [url]https://www.forumhouse.ru/threads/139440/[/url]
    12.11.14
  7. Чернигов
    Чернигов
    эти копья я прочувствовал на своем кошельке -после утепления дома -так что хай ломают дальше кому не лень
    12.11.14
  8. Ковылин
    Ковылин
    Стало быть вам утепление весьма помогло. И это замечательно.
    12.11.14
  9. Чернигов
    Чернигов
    самое главное в Утепление -это уходит движение воздуха -в комнатах -повышается комфорт ощущений -очень надо хорошо утеплять потолок -утепление должно быть раза так в 1.5 больше-лучше чем стены-я у себя засыпал льняной костры -0.37м -тепло и экология -
    12.11.14
  10. Ковылин
    Ковылин
    У меня конвекция сведена к минимуму - отопление теплым полом, без батарей, равномерный прогрев сего помещения от низа, а не как при батарейном отоплении - за счет перемещения теплого и холодного воздуха (мебель не в счет).
    12.11.14
  11. Чернигов
    Чернигов
    тут дело не в батареях -просто стены и потолок были холодными и в мороз теплый воздух остывал возле стен и потолка -ну и соответственно опускался вниз -вот Вам и конвенция -утеплил -все ушло -
    чем планируете тепло добывать
    12.11.14
  12. Ковылин
    Ковылин
    Этому должна быть причина. Материал ограждающих конструкций - ГБ?
    12.11.14
  13. Чернигов
    Чернигов
    первый этаж -0.25м глиняный крпич+0.05мвоздух +0.12м силикат -
    второйэтаж -0.28м пенобетон какой плотности черт его знает -+0.07м воздух +0.12м силикат -
    потолок 0.15м льняная костра
    12.11.14
  14. Ковылин
    Ковылин
    А давайте прикинем вашу стену первого этажа: 1 / на (силикат(0,12/0,7=0,1714)+воздух(0,05/0,026=1,923)+глин. кирп.(0,25/0,42=,05952) и получаем потери 0,372 Вт/м2 в час при идеальных условиях, без учета окон и .т.д. Площадь стен и дельту прикиньте сами. Ваша стена, с учетом окон и продуваемости кладки, перешагивает 100 Вт/м2, да и моя где-то рядом валяется, немного лучше, но не на много.
    12.11.14
  15. Чернигов
    Чернигов
    а зачем все это в прошлом -сейчас другой расчет +20 в доме и при -21 на улице тепло потери -в сумме всего и вся=9.5квт.час
    12.11.14