Два щитка в загородный дом
Альбом пользователя Avs7153, созданный 11.01.15.
Изображение 7 из 29
Комментарии
-
D_A_N
А у клювиков цвет зависит от номинала?
11.01.15 -
Avs7153
Да
11.01.15 -
Keyman
Почему на освещение диф? Оно в мокрой зоне?
23.01.15 -
Avs7153
Обычная вторая ступень дифзащиты, но независимая от других (которые в группах).
23.01.15 -
Keyman
Спасибо. Вы считаете она необходима на освещении?
23.01.15 -
Avs7153
Она необходима везде. Ибо неисповедимы пути электричества...
23.01.15 -
Keyman
Зачетный ответ! :)
Я не против дифзащиты как таковой. Меня бы жаба задушила ставить отдельный диф на одну линию освещения. :) По меньшей мере застави бы сделать две отдельные линии под УЗО и два АВ. Выглядело бы чуть логичнее и надежнее. :) как вам такой вариант?23.01.15 -
Avs7153
Здесь общая логика схемы более другая, только не спрашивайте, какая...
23.01.15 -
Keyman
Не могу не спросить. :)
Подозреваю что логика в выделении ответственных потребителей в отдельную визуальную группу.23.01.15 -
Avs7153
Только по-быстрому... Розетки (реально там интернеты) никак не имеют права вырубить котёл. А котёл наоборот их. А вот котёл с насосом имеют право вырубаться разом, ибо жизнь одного без другого - бессмысленна и беспросветна! :) И т. п.
23.01.15 -
Keyman
Это и подразумевалось под неисповедимыми путями? :)
Тогда ещё вопрос, почему дифзащита разного номинала на котел с насосом и все остальное?23.01.15 -
Avs7153
А если бы она была одинаковая, тоже об этом спросили бы? Это у меня такие традиции проектирования, вот!
23.01.15 -
Keyman
Непременно. "почему у вас два дифа одинаковее остальных"? :)
23.01.15 -
Avs7153
Им так хочется!
23.01.15