Кризис? Нет, не слышал...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 04.02.15.

Альбом Кризис? Нет, не слышал... - Фотография 14
Все реле и контакторы питаются через автоматы С1, по одному на фазу.
Avs7153, 04.02.15

Комментарии

  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Александр, два вопроса.

    1. Вы в своих щитках везде (насколько я смог рассмотреть) используете контакторы на один номинал по току выше, чем вводной АВ. Верно?

    2. Хочу поставить в свой щиток реле напряжения.
    Вводной АВ у меня будет 16А (хоз-помещение).
    Сначала хотел использовать РН-111М.
    Потом увидел, что по деньгам РН-113 стоит практически столько же и решил использовать его ради запаса мощности.
    Рассматривая Ваши щитки увидел, что Вы везде используете связку РН + Контактор.
    Я понимаю, что при вводном 40А, в Вашем случае, РН даже на 7кВт маловато будет.
    Но только ли в этом причина?
    Могу ли я при моём вводном АВ 16А использовать РН-113 напрямую или же все равно нужно ставить контактор?
    Если нужно, то контактора 25А в моём случае достаточно будет?

    Спасибо.
    06.02.15
  2. Avs7153
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Спасибо, прочитал 4-5 страниц до картинки. Понял, что в любом случае нужно юзать связку РН+контактор. Причем контактор нужно брать с существенным запасом по току. Т.е. в моем случае при вводном АВ 16А беру связку РН-111М+брендовый_контактор 40А. Верно? Или таки всё равно 63А контактор нужен? Больно уж он дорогой, зараза. :(
    06.02.15
  4. Avs7153
    Avs7153
    Я предпочитаю перебарщивать. Хотя сейчас уже даже и не знаю, что предпочесть...
    06.02.15
  5. adonis
    adonis
    как производите настройку реле напряжения? У вас "стенд" или на глаз?
    25.03.15
  6. Avs7153
    Avs7153
    У него циферки показывают настраиваемое.
    25.03.15
  7. adonis
    adonis
    да спутал с трехфазным 301 я его на работе использую и приходится настраивать с помощью латеров
    25.03.15