Кризис? Нет, не слышал...
Альбом пользователя Avs7153, созданный 04.02.15.
Изображение 18 из 22
Комментарии
-
megamuzzy
Правильно ли я понимаю, что на насос стоят последовательно дифавтомат и УЗО?
24.02.15 -
Avs7153
И на септик тоже! Две ступени - 30мА и 10мА вдобавок к общему селективному 300мА в ЩУ. Итого три.
Отмечу, что иконка септика на самом деле - коричневая (погрешность цветопередачи камеры)... :)24.02.15 -
megamuzzy
А я то и думаю: красная капля больше для мясорубки подходит... :)
25.02.15 -
megamuzzy
Где-то встречал рекомендацию ставить 10мА УЗО на розетки в детской комнате. А почему бы не поставить 10мА УЗО на все розетки? Или есть бытовые приборы у которых нормальный ток утечки превышает 10мА? Какая вообще типичная величина тока утечки в доме?
25.02.15