Технологии конфеток из...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 18.02.15.

Альбом Технологии конфеток из... - Фотография 5
Нулевые шинки групп (коих три) также сделаны двойными. Ну токи там не маленькие же.
В качестве проставки-разделителя использован корпус клеммы ЗНИ (с выкинутым нутром). Цена клеммы в 10(!) раз меньше фирменного фальш-модуля, кстати.:mad:
Замечание: Это шинки сечения 8х12, хоть и ИЕК, но вполне приличные. Сечение 6х9 использовать не рекомендуется вообще.
Avs7153, 18.02.15

Комментарии

  1. D_A_N
    D_A_N
    Александр, просветите неграмотного.
    Это две обычных шины такого плана http://www.etm.ru/cat/nn/9870055/ , который соединены винтами и прикручены саморезом к изолятору на дин-рейку http://www.etm.ru/cat/nn/9871394/ ?
    22.05.15
  2. Avs7153
    Avs7153
    Ё... Изолятора отдельно не встретил. Просто купил 6 шинок на изоляторах, 3 изолятора упразднил в свою пользу :)
    23.05.15
  3. s m c
    s m c
    В шине 8х12 провод 2,5мм2 согнутый пополам нормально зажмется?
    24.01.18
  4. Windy5
    Windy5
    Шины 6х9 только в таком сдвоенном случае не рекомендуется использовать или вообще? Планировал KSN-7-6x9-06 BLUE Tekfor использовать после УЗО.
    23.04.20
  5. Avs7153
    Avs7153
    6х9 в целом крайне хилое по всем параметрам.
    23.04.20
  6. Windy5
    Windy5
    После группового УЗО перед АВ тоже не рекомендуется ставить?
    23.04.20
  7. Avs7153