  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Труба , щебень , геоткань , а под ней песок . Так куда вода пойдет в трубу или через песок к подошве фундамента ?
    08.03.15
  2. Rozhkow
    Rozhkow
    Немного не так (снизу вверх)
    глина (рыжая) - геоткань - щебень 5 см - труба 110 мм - щебень 50 см - песок - 5-10 см
    Песком снизу - просто присыпали, чтобы сапоги к глине не приставали :)
    По опыту эксплуатации за год.
    Пока не было пристенного дренажа, насос на внутреннем включался 1-2 раза в сутки.
    Теперь - во внутренних приямках сухо.
    08.03.15
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Тогда нормуль , а то по фото увидел песок нижним слоем что ни есть хорошо . По верхнему слою щебня песок геотканью не отделяли ? Если нет то песок может профильтроваться до трубы , а за ним верховой слой , а если нет такового то образуется пустота .
    09.03.15
  4. Rozhkow
    Rozhkow
    Отделяли. Все "по науке" :)
    09.03.15