4х4=224
Альбом пользователя Avs7153, созданный 16.06.15.
Изображение 22 из 25
Комментарии
-
Keyman
ИМХО это как раз тот случай когда ВН не оптимальное решение, хотя дешевое и сердитое (63А). Реактивная нагрузка все же. Хотя это не помешает ВНам пережить насосы. :)
17.06.15 -
Avs7153
Это сезонные отключения/включения, типа три раза в год.
17.06.15 -
Keyman
Себе бы поставил, скорее всего они и ежедневное отключение перенесут нормально. Но другим (...тоже бы поставил) совесть бы мучала. :) Мало ли стенка прогорит.
17.06.15 -
Loen123
А можно ли на 10мА УЗо повесить троих потребителей? например два освещения и вентилятор? каждый потребитель в свой автомат на 6 А. а узо 25А 10мА?
21.06.15 -
Avs7153
Можно. Понимая, что если вдруг суммарная утечка, то не надо жаловаться на узо, типа г...но выпускают в.
Четырёх вешайте, а мы посмотрим... :)21.06.15 -
Loen123
Четыре много, три в самый раз :) Просто подсмотрел что вы вешали розетки и свет на одно такое УЗО. Вот и подумал, может троих вытянем...
21.06.15 -
leomay
Чтоб совесть не мучала, прикиньте утечку, как учит ПУЭ: 0,4 мА на 1 ампер тока нагрузки + 10 мкА на 1 метр провода.
21.06.15