Мысль отключать насосы по-отдельности посетила заказчика в последний момент.
Место нашлось, хотя и с трудом, а сама защита насосов - рейкой выше.
Avs7153, 16.06.15

Комментарии

  1. Keyman
    Keyman
    ИМХО это как раз тот случай когда ВН не оптимальное решение, хотя дешевое и сердитое (63А). Реактивная нагрузка все же. Хотя это не помешает ВНам пережить насосы. :)
    17.06.15
  2. Avs7153
    Avs7153
    Это сезонные отключения/включения, типа три раза в год.
    17.06.15
  3. Keyman
    Keyman
    Себе бы поставил, скорее всего они и ежедневное отключение перенесут нормально. Но другим (...тоже бы поставил) совесть бы мучала. :) Мало ли стенка прогорит.
    17.06.15
  4. Loen123
    Loen123
    А можно ли на 10мА УЗо повесить троих потребителей? например два освещения и вентилятор? каждый потребитель в свой автомат на 6 А. а узо 25А 10мА?
    21.06.15
  5. Avs7153
    Avs7153
    Можно. Понимая, что если вдруг суммарная утечка, то не надо жаловаться на узо, типа г...но выпускают в.
    Четырёх вешайте, а мы посмотрим... :)
    21.06.15
  6. Loen123
    Loen123
    Четыре много, три в самый раз :) Просто подсмотрел что вы вешали розетки и свет на одно такое УЗО. Вот и подумал, может троих вытянем...
    21.06.15
  7. leomay
    leomay
    Чтоб совесть не мучала, прикиньте утечку, как учит ПУЭ: 0,4 мА на 1 ампер тока нагрузки + 10 мкА на 1 метр провода.