Альбом пользователя Avs7153, созданный 13.10.15.

Альбом ЩУшки - Фотография 3
[01] Проходная клемма SVK95 идеально подходит под требование "ноль в счётчик", СИП проходит её без разрыва.
Avs7153, 13.10.15

Комментарии

  1. Илья66
    Илья66
    Разве в клемме SVK95 не медная площадка в основании? Если да, то как алюминиевый кабель с ней дружит?
    04.12.15
  2. Илья66
    Илья66
    И ещё будьте добры подскажите, можно установить вместо селективного узо обычное? На время стройки, т.к. место малообитаемое пока.
    04.12.15
  3. Avs7153
    Avs7153
    1. Латунь. На самой клемме имеется надпись CuAl.
    2. Можно.
    04.12.15
  4. jujuch
    jujuch
    Добрый день! Для чего нужен провод "ноль" между SVK95 и УЗО? У энергоснабжающей организации не возникнет по нему вопросов?
    18.04.16
  5. Avs7153
    Avs7153
    @jujuch, не возникало. А нужен он как дублирующий по принципу "и нашим, и вашим". Да и чего клеммам пустовать?
    Вот этот маразм "ноль в счётчик" возник, когда отключением нуля действительно можно было воровать электроэнергию. Но эта возможность с появлением электронных счётчиков исчезла на 100% лет 15 назад как...
    18.04.16
  6. jujuch
    jujuch
    Спасибо большое. Слежу за вашими изделиями. Радует что ещё остались люди делающие грамотно свою работу!
    18.04.16
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Эти проходные клеммы надо пломбировать?
    21.06.16
  8. Avs7153
    Avs7153
    Дырочка для пломбировки имеется, хотя не очень заметна. Может поэтому из всех принятых щитков с такой клеммой пломбу ни разу не поставили :) А вот когда ушки торчат, тогда да (как раз при переделке этого щитка).
    21.06.16
  9. петя5
    петя5
    маркировка ноль/земля с помощью кусочков изоляции провода большего сечения?
    03.12.16
  10. Avs7153
    Avs7153
    Вообще тут изолента, но лучше была бы термоусадочная трубка.
    03.12.16
  11. levi501
    levi501
    если на фасаде СИП переходит в ВВГ 4х10, далее в дом и в щит, PEN ведь аналогично и медью можно сквозь SVK95 в счётчик завести без разрыва?
    03.05.17
  12. Avs7153
    Avs7153
    Вопрос не только непонятен в плане места расположения и системы заземления, но и размещён неподходяще для подобных дискуссий... :(
    Сечения центрального зажима - 16-95мм2, 10мм2 не зажмётся.
    03.05.17
  13. Goroshi
    Goroshi
    Доброго времени суток.
    А не нарушается ли пункт ПУЭ?
    "п. 1.7.135. ....... В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
    Не зарубит ли инспектор шкаф без ГЗШ? Не возникнут ли проблемы во время сдачи с разделением на SVK? По сути это одна общая шина/клемма? Не правильнее ли ставить дополнительные клеммники под N и PE? Очень нравится идея второй N помимо счетчика, только законно ли это? У нас тут и PEN приходящий и PE для шкафа, PE на броню кабеля, и N параллельно счетчику.

    Щит учета на трубостойке рядом со столбом. Контур заземления в метре от трубостойки . PEN со столба и PE щита учета заземлены на этот контур.
    01.10.17
  14. Avs7153
    Avs7153
    Главное требование у принимающих (ничем не обоснованное, кстати) - ноль в счётчик, а отдельные шины для ЩУ потребителя не нужны. Никто и никогда там не будет производить никаких измерений, для которых бы это понадобилось.
    01.10.17
  15. esamatuga
    esamatuga
    Я не электрик. и.. не понимаю: да СВК95 имеет латунную площадку. Но я открываю таблицу совместимости металлов и вижу, что алюминий и латунь не дружат... и...зачем тогда мы это делаем (я тоже купил :) ). К медной шине крепимся через железную шайбу, а здесь как же? Вот просто прижимаем алюминиевый провод к латуни вопреки таблицам наимудрейших?
    23.10.17
  16. Avs7153
    Avs7153
    "алюминий и латунь не дружат"
    Возможно, что это и не латунь, но точно не медь.
    У меня нет оснований не доверять (чехо)словацкому производителю, в отличие от китайских - вот у них там любой сплав делается на основе рисовой шелухи...
    22.11.17
  17. esamatuga
    esamatuga
    точно латунь - я прибором спектральным померил. ну и возвращаясь к дружбе металлов и сплавов после прочтения очередной порции премудростей, я понял, что пятно контакта изолировать от кислорода смазкой - и тогда при детских нагрузках в нашем снт (15к) беды не будет.
    15.12.17
  18. Avs7153
    Avs7153
    Ну, допустим, в месте прижима снизу латунь, но сверху-то сталь с покрытием.
    Уже молчу насчёт покрытия, на заводе свечку не держал... :)
    15.12.17
  19. Splinder
    Splinder
    Скажите, пожалуйста, а приходящий Ноль в какой ммент времени помещается в эту колодку? После того, как инспектор уходит?)) Или при нем снимается изоляция с приходящего N и зажимается в колодке?
    25.09.18
  20. Avs7153
    Avs7153
    Вообще-то задолго до или без инспектора - на сборочном верстаке или при установке щитка на опору.
    Как правило, щитки принимают сразу, но гарантировать это нельзя из-за тупости и/или алчности принимающих :(
    25.09.18
  21. Splinder
    Splinder
    А каким образом это осуществимо, если СИП вам еще не дали? Мне вот к опоре подвели, на самом верху столба закреплен моток СИПа. Я ведь его не имею права размотать и подвести во вновь установленный щиток. Как вам удается ЗАДОЛГО ДО прихода инспектора это делать - не понимаю. Я - заявитель, если что, а не электрик.
    25.09.18
  22. Avs7153
    Avs7153
    У нас под выполнением заявителем ТУ понимается установленный ЩУ с подключенным к нему СИП'ом, моток которого висит насколько получилось повыше. А уж монтажники РЭС лезут на опору ВЛИ и подключают этот СИП к магистральному не отключая линию, это допустимо. Делать наоборот можно только с отключением линии.
    25.09.18
  23. Splinder
    Splinder
    Как понять "у нас"? У Вас какие-то свои правила? Ведь ТУ могут быть кабальными, в том числе и что СИП тянет заявитель к черту на кулички. Какой Договор и ТУ подпишешь, так и будешь выполнять. То есть, по вашей истории, у ваших заявителей у всех в ТУ указано, что они обязаны подключить в ЩУ кабель СИП к автомату, к счетчику, вывести СИП из ЩУ "как можно повыше"? Я правильно понимаю?
    25.09.18
  24. Splinder
    Splinder
    Вообщем, у меня СИП висит на столбе и по ТУ я не должен СИП подключать к вводному АВВ, потому как точка присоединения - это контакты коммутационного устройства. Этот СИП - чисто линия до меня построенная и вряд ли подключена на подстанции. Но это мало что меняет. Трогать я этот СИП не имею право. Скажите, пожалуйста, как тогда мне быть с N и этой колодкой по вашей схеме? Можно ли как-то после того, как монтажник РЭС подключит фазы к АВВ и N кинет в счетчик - после этого же я могу зачистить изоляцию и поджать этот ноль в колодку?
    25.09.18
  25. Avs7153
    Avs7153
    Щитки из этого альбома делались не только в Ленобласть. Среди регионов - Москва, Сочи, Крым, Юго-Запад...
    Есть и примеры самостоятельного изготовления по предложенной схеме. Случаев отказа в приёмке не отмечено.
    Первичное подключение абонентского СИПа в ЩУ - это наиболее приемлемое решение, а на вершине опоры он в любом случае будет подключаться к более толстой магистрали.
    Насчёт кабальности ТУ - в правовой раздел форума: https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    25.09.18
  26. Avs7153
    Avs7153
    Вообще-то можете, клемма разъёмная. А почему бы это не сделать монтажнику РЭС?
    25.09.18
  27. Splinder
    Splinder
    Монтажник РЭС вполне может завыёживаться, дескать "надо сразу напрямую в счетчик" и всё тут. Я на всякий случай всё уточняю, ибо всякое может быть.
    Насчет "на вершине опоры он в любом случае будет подключаться к более толстой магистрали" - в том то и дело, что не будет. Это и есть конец магистрали 4х16 СИПа, который к моему участку привели от подстанции. Я с ними бодаюсь почти год. Поэтому знаю, что, куда, кто и как притянули))
    То есть, они подтянули вновь смонтированную магистраль 4х16 по столбам, на которых не было более никакой (кроме освещения) магистрали. На вершине столба оставили они моток с некоторым запасом, чтобы спустить ко мне и подключить, насколько я понимаю.
    25.09.18
  28. vladimir2604
    vladimir2604
    Наши местные электрики впервые увидели этот клемник и вынули мне его из щитка. Сказали , что разрывать нуль до счётчика нельзя
    25.04.19
  29. Avs7153
    Avs7153
    А открыв в паспорте счётчика страницу со схемой подключения (для Меркурия 231 это стр.21 например), мы увидим обратное - счётчик подключен отводом от нуля только в клемму 7, клемма 8 пустая! Ну дебилы, что ещё сказать...
    Да и ноль тут не рвётся физически.
    25.04.19
  30. scout555
    scout555
    vladimir2604, аналогично. Ходил на днях в СО со своей схемой, где деление PEN также выполнено до счетчика.
    На словах категорически не хотят принимать такой вариант, даже с пломбировкой этой клеммы.

    Avs7153, что посоветуете делать? Каков ваш опыт? Живу в МО, Раменский район.
    25.04.19
  31. SportMaster
    SportMaster
    "Как понять "у нас"? У Вас какие-то свои правила? Ведь ТУ могут быть кабальными, в том числе и что СИП тянет заявитель к черту на кулички. Какой Договор и ТУ подпишешь, так и будешь выполнять. То есть, по вашей истории, у ваших заявителей у всех в ТУ указано, что они обязаны подключить в ЩУ кабель СИП к автомату, к счетчику, вывести СИП из ЩУ "как можно повыше"? Я правильно понимаю?"

    Для начала - не надо подписывать "кабальные" ТУ!
    Во вторых - по закону (ПП-861) заявитель физ.лицо обязан только установить прибор учета ... и ВСЕ, ни каких СИП, ни каких ПУЭ и т.д. и т.п.

    Тогда и у Вас будет как у меня - СИП за счет СО и разграничение БП на вводных клеммах АВ50А ...
    31.05.19
  32. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    @SportMaster сказал(а):
    Тогда и у Вас будет как у меня - СИП за счет СО и разграничение БП на вводных клеммах АВ50А ...

    Так у него как раз СИП за счет СО! А вы за год не разобрались в чем был вопрос?
    02.08.19
  33. Вовааа
    Вовааа
    Всем бобра.
    Сделал ЩУ по образу и подобию. Пришли подключатели и потребовали вынуть нуль из проходной клеммы. Запас на такой случай имелся, обрезал, подключил. Мол, требования у них такие, чтоб не воровали. Хотя знают, что современные счетчики защищены от воровства таким путем. Теперь провод в счетчике без последовательной многократной протяжки :( Порекомендовали в этом разе отцепить проводник от входа в УЗО до проходной клеммы, чтоб в случае обрыва нуля на клемме и ящике не оказалась чья-то фаза. В раздумьях пока.
    При этом сами же говорят, что это речь про старые линии и в моем случае это маловероятно в ближайшем будущем, т.к. линия новая - сам ходил до ближайшей развилки линии, у каждой опоры нуль подключен к арматуре столба. У себя вбил 4,5 метра стали. Хотя, каждая новая линия когда-то станет старой.

    С приветом в Киржачский РЭС Владимирской области
    28.08.19
  34. Артем2409
    Артем2409
    Здравствуйте, в место SKV95 можно ведь использовать нулевую сдвоеную шину 16мм.кв?
    28.03.23
  35. Avs7153
    Avs7153
    28.03.23
  36. IvanMascot
    IvanMascot
    можно вопрос по поводу перемычек. Те, что сдвоенный ноль в узо - это 2х10 квадрат? Или 6?
    Просто найти клещи 2х6 нет проблем, а с поиском 2х10 возникли трудности? Вообще 6 квадрат в ЩУ недостаточен? И если все таки 2х10 не могли бы посоветовать клещи на такие ншви?
    27.04.24
  37. Avs7153
    Avs7153
    Если 2х10 аккуратно отформовать плоскогубцами в квадрат, он влезает в ПКВК-16 при установке регулятора обжима в полный минус и решительной раздвижке ручек :)
    27.04.24
  38. Электрощиты
    Электрощиты
    1) ПКВ-50 (КВТ) для одинарных наконечников 10-50 и двойных наконечников 6-16 мм.
    2) СТВ-03 (КВТ) для одинарных наконечников 10-25. Для 2х10 не предназначены, но наверное могут подойти.
    27.04.24
  39. IvanMascot
    IvanMascot
    нашел такие для ншви(2) 10 - КВТ CTK-03. По отзывам наиболее нормальные, не слетают 2х10 после обжимки, но жмет трапецией.
    21.05.24
  40. Электрощиты
    Электрощиты
    CTK-03 чуть похуже, чем CTB-03 (ибо короче на 40 мм). Они в каталоге КВТ на одной странице. И матрицы у них одинаковые (МПК-03).
    21.05.24