Ilmari
Возможно ли выложить спецификацию (состав оборудования, в т.ч. размер шкафа) этого щита?
25.12.15 -
foxalisa
Спасибо Вам за фотки. Собрала щиток как на картинке, кроме нулевого провода от счетчика до узо - опломбировали без вопросов.
23.05.16 -
Avs7153
@foxalisa, Аргентина-Ямайка, 13:0... :)
23.05.16 -
nachprod
Тоже выражаю свою благодарность. Собрал как на фото, с SVK95, с запасом нулевого. Только УЗО обычное поставил на 300mA
08.02.18 -
Mark1979
A вы в крышке счетчика отверстия под провода сами прорезаете? Все ваши картинки пересмотрел, нигде не нашел вида снизу
21.02.18 -
Avs7153
Нет, прорезальщиков дырок под провода нанимаю! :)))
А для кого там насечки под это самое делают?
И не все картинки смотрели...21.02.18 -
Mark1979
Значит не нашел нужной картинки. Спасибо.
22.02.18 -
qenvp
Добрый день! Интересует в данной схеме , если вы ставите 3 полюсной автомат на вводе, то как повторное заземление N у вас будет защищаться ? если предположить обрыв N на линии или трансформаторе ? Все будут пользоваться моим заземлением? и что с ним будет, если пользователей будет много?
06.03.19 -
qenvp
И второй вопрос: Почему не поставить на ввод 4 полюсный
06.03.19 -
qenvp
автомат и отходящий 3 полюсный автомат, а узо и всю остальную защиту ставить непосредственно внутри дома?
06.03.19 -
Avs7153
Два ответа:
1. Повторное заземление защищено своим сопротивлением растекания. Для 23Ом, например, это ток 10А для 230В или 17А для 400В.
2. А зачем? PEN делится до него. А если после - PEN коммутировать нельзя!06.03.19 -
Avs7153
3. Самое подходящее место для обсуждения электроустановки объекта...
06.03.19 -
qenvp
А можете пояснить по каким причинам нельзя комутировать PEN после вводного 4-х полюсного автомата ? В чем опасность ?
06.03.19 -
06.03.19
-
Panasonic
Здравствуйте! Не понял зачем проводник с УЗО на ГЗШ?
24.11.19 -
Дмитрий_Щ
1. Зачем для провода ПЗ двойня изоляция? Или он СИП?
2. Почему для него нету "запаса"?27.02.20