Ужастики и АВВ
Альбом пользователя Avs7153, созданный 18.10.15.
Изображение 8 из 8
Комментарии
-
Wal86
Делить PEN будете в ЩУ? и потом 5ти жилкой в дом, я так понимаю?
26.10.15 -
Avs7153
Нет, 4-жилка уже проложена 20 лет назад...
26.10.15 -
Wal86
Avs7153, я собираю себе сейчас подобный ЩУ. Дело жизни и смерти - заранее сообщаю, все схемы в Ваших альбомах просмотрел и ветки перечитал, но вопрос так и остался решенным, но неуверенно . Абсолютно такой же ЩУ на опоре ЛЭП (линия новая, СИП 3 фазы, со столбов повторное заземление, щиток металлический). По ТУ рекомендовано систему заземления делать TN-C-S. Получается, что делить PEN на землю и ноль необходимо в самом ЩУ, следовательно в дом (подземка, кабель бронированный) дожно идти 5 жил. А теперь самое мне непонятное - я ввожу кабель в дом, у дома надо ли делать повторное заземление? И если надо, должно ли оно быть внутри дома соединено с землей от ЩУ? Или можно у ЩУ заземлить только корпус щитка учета, а у самого дома сделать независимый контур заземления и внутри дома уже разделить PEN на землю и ноль (тем самым от опоры до дома сэкономить и кинуть 4х жильный кабель). Понимаю, что подобными вопросами достали уже, но честно - мне интересно дойти своими мозгами до истины, но без диалога со спецами - никак.
02.11.15 -
Avs7153
Рекомендую проложить 5 жил, но на ТНЦС забить. ПЕН делится только один раз! PEN -> PE + N, второй раз делить не получится.
Около дома, даже не столько дома, сколько распределительного щита - сделать отдельное заземление выведенное на ГЗШ (главная заземляющая шина) в нём. Здесь броня изолируется однозначно, а пятую жилу PE для получнения TNCS соединяете с ГЗШ, для ТТ изолируете. Вот по большому счёту и вся разница.02.11.15 -
paflik85
Получается TT kexit TN_C_S ?
02.09.18 -
Avs7153
Для дярёвни кекзит - самое то! :)))
02.09.18 -
mixig
От ВЛ в дом проложен в земле ВВГ 4Х10 в ПНД32 (более 20 метров). В доме в ЩУ подключение реализовано по TN-C-S (3ф автомат – Меркурий 231 – УЗО – остальное…). Соответственно имеется заземление у дома, в ЩУ – ГШЗ и деление PEN.
Сейчас необходимо вынести счетчик на трубостойку (около столба ВЛ). На вход ЩУ на трубостойке – СИП 4Х16, на выход переподключаем проложенный ВВГ. Собираемый щиток аналогичен представленному на Вашем фото, но вместо УЗО – 3ф автомат (так требуют). Меркурий переносится из дома в новый ЩУ.
Вопрос – если PEN СИПа, проходя через SVK95, подключается к 7 контакту Меркурия, то 8 контакт подключается тоже к SVK (возвращается)?
И еще, почему «… на ТНЦС забить»? И если все-таки «забить», то это в моем случае означает убрать перемычку между ГШЗ и шинкой PE?12.09.18