Кусочки моей стройки
Альбом пользователя Константин Я., созданный 03.02.11.
Изображение 4 из 48
Комментарии
-
Moris2
кто делал? Фирма или сами?
24.12.12 -
Константин Я.
Сам. Подробности (правда не много) в теме в подписи.
24.12.12 -
Moris2
Достойно уважения! У вас опыт работы в монолите?
24.12.12 -
Константин Я.
Это первый, не считая МЗЛ фундамента под маленький дом. Хотя, почему его не считать.... После него я ушел от досок к фанере :).
24.12.12 -
Moris2
Фанера практичнее) Сам работал на монолите и знаю каких трудов стоит сделать самому, да еще с мешалкой) Удачи вам!
24.12.12 -
Димоничик
Судя по снимку у Вас арматура не во всех стенах ? каково сечение используемой проволоки и в каких местах проволока ,а где арматура? И еще вопрос как пришли к такому решению? хватит ли запаса прочности?
08.09.14 -
Константин Я.
Арматура во всех стенах. Просто в наружных D12, а во внутренних, где нет боковых нагрузок от грунта, D6 (кроме усиления проёмов). Внутренние армированы конструкционно "на глаз" - вертикальной несущей способности бетона там "за глаза" и без рабочего армирования (программа "согласилась" с клеткой 50х50см, но я делал немного почаще). А армирование наружных стен считал в программе "Фундамент". Как и подошву фундамента под всеми стенами.
08.09.14