arkpavel
Жилы СИПа на вводе в АВ обжаты? :) Народ мучается вопросом: "обжимать - не обжимать"
11.11.15 -
Avs7153
Не обжаты. В автомате SEZ подвижная часть немедной клеммы полукруглая. Протянуто (повторно затянуто) трижды в течение месяца, пока пломбировщики ехали :)
11.11.15 -
arkpavel
Вот так же планирую сделать :) Но некоторые сомневающиеся товарищи вносят сумятицу своим желанием обжимать в гильзы :)
Кстати, а Вы где закупаете комплектуху? Шкаф, сип, проходной зажим для "земли"11.11.15 -
Avs7153
Вопрос был бы актуален для Питера, но у Вас Москва... В основном ЭТМ.
11.11.15 -
arkpavel
Спасибо!
ЭТМ в Мск тоже есть :)11.11.15 -
Avs7153
А вот клемму SVK95 везёт у нас Минимакс через фирмы в Выборге и Литве из Словакии (неисповедимы пути бизнеса :)
ТДМ забабахал аналог, но в нём клеммы деформируются при затяжке...11.11.15 -
arkpavel
да-да, вот клемму эту найти в Мск так и не удалось :)
12.11.15 -
Avs7153
Вот такие штуки есть на медную шину полосой:
http://www.e-volta.ru/katalog/products/klemmy/shinnye-klemmy12.11.15 -
12.11.15
-
arkpavel
А вот такие?
[url]http://www.etm.ru/cat/nn/1599020/[/url]
PS: нет в наличии...12.11.15 -
Jelan
А может ли "монтажной платой" в щите быть диэлектрик, например фанера 10мм? (Взамен штатной панели из оцинковки). Гораздо удобнее компоновать, при дефиците пространства.
07.02.16 -
Jelan
И ещё. Есть ли ограничения для угла сгиба одножильных медных проводников S=10 кв.mm ( 90▫. подойдёт в шкафу)? Спасибо!
07.02.16 -
Avs7153
@Jelan, фанера - не диэлектрик, а ... полупроводник! :)
Есть ограничения на радиус изгиба - 10 наружных диаметров проводника. А по углу - с указанным радиусом гните хоть в пружину.07.02.16 -
Jelan
Спасибо за быструю реакцию. Про радиус проводника внял. Но всё-же про фанеру. Есть принципиальные противопоказания?
07.02.16 -
Avs7153
@Jelan, в свой личный отдельно висящий щиток можете хоть целлулоид ставить, всё равно это никого не волнует.
Сгорит - так уж всё сразу... Для сравнения: действительно негорючая гофра стоит в 20 раз дороже, чем "не поддерживающая горение". Наверное специально для лохов выпускается... :(07.02.16 -
Jelan
Спасибо !
07.02.16 -
Jelan
Уважаемый Avs7153! Допускается ли нарощение (увеличения длины кабеля другим куском с помощью каких-л. коннекторов) СИП-кабеля от магистрали на столбах до входных контактов автомата щита? Металл- медь Ф10мм.
08.02.16 -
Avs7153
Не допускается, является основанием для обвинения в воровстве электроэнергии.
08.02.16 -
Jelan
Понял, спасибо!
08.02.16 -
invisibal
Такой щиток подойдет для заземления ТТ?
04.08.16 -
Avs7153
Металлический щиток на опоре при наличии повторного заземления нуля ВСЕГДА выполняется по системе TN с разделением PEN на РЕ и N, независимо от того, PEN это или не очень.
Далее в дом прокладывается либо четырёхжильный кабель для системы ТТ, либо пятижильный для TN-C-S.
ТТ - для дома делается отдельное заземление не соединяющееся с нулём.
TN-C-S - для дома делается отдельное заземление не соединяющееся с нулём, но соединяющееся с PE от щита учёта.
Вот и вся разница.05.08.16 -
invisibal
Благодарен за развернутый ответ.
05.08.16 -
Avs7153
Собственно, на фото вариант TN/TT - отходящий кабель в рыжей гофре, 4 жилы.
05.08.16 -
Pospel
а вводной автомат какой в щите?
10.08.16 -
Avs7153
25A
11.08.16 -
Wermert
@Avs7153, скажите а зачем в УЗО входит спаренный провод и из счетчика и с шины? Нельзя N к УЗО завести либо с счетчика, либо с шины? И еще один вопрос, подскажите для загородного дома какой вариант заземления металлического ЩУ и пластикового ЩР предпочтительнее и безопаснее TN/TT или TN/TN-C-S? При условии, что ЩУ находится на расстоянии 40 м от дома.
18.08.16 -
Avs7153
1. https://www.forumhouse.ru/useralbums/338971/view-image/003.jpg в обсуждении
2. TN/TT18.08.16 -
uistoka
[quote]Металлический щиток на опоре при наличии повторного заземления нуля ВСЕГДА выполняется по системе TN с разделением PEN на РЕ и N, независимо от того, PEN это или не очень.
Далее в дом прокладывается либо четырёхжильный кабель для системы ТТ, либо пятижильный для TN-C-S.
ТТ - для дома делается отдельное заземление не соединяющееся с нулём.
TN-C-S - для дома делается отдельное заземление не соединяющееся с нулём, но соединяющееся с PE от щита учёта.
Вот и вся разница.[/quote]
У меня в щитке PEN делится на ноль и землю, мне советуют сейчас ноль в доме разделить снова на землю и нейтраль, так как вббшв 4х16 будет соединять щиток с домом. Неправильно? Советует преподаватель ТОЭ в университете :)22.08.16 -
Avs7153
@uistoka, невозможно дважды войти в одну и ту же реку... :(
23.08.16 -
Valery12
[quote]Металлический щиток на опоре при наличии повторного заземления нуля ВСЕГДА выполняется по системе TN с разделением PEN на РЕ и N,
....
TN-C-S - для дома делается отдельное заземление не соединяющееся с нулём, но соединяющееся с PE от щита учёта.
Вот и вся разница.[/quote]
А в случае TN-C-S, если опора находится на границе участка разрешается вместо двух заземлений (у щита учета и у дома) сделать один полноценный контур заземления прямо от опоры29.08.16 -
Avs7153
@Valery12, да, можно. В доме ноль и землю уже не соединяете.
29.08.16 -
id8129516
по расцветке Сип расскажите пожалуйста
03.11.16 -
Avs7153
Нулевой проводник не имеет расцветки, у фазных расцветка произвольная. При нарушении очерёдности следования фаз достаточно поменять местами два любых проводника. При расцветке ЖЗК имеет смысл чередовать фазы именно так, но это к монтёрам РЭС.
Бывает ещё и цифробуквенная маркировка жил, но полностью бредовая:
[URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/427098/view-image/j04.jpg [/URL]03.11.16 -
Ииван
Вместо слабодоступной SVK95 возможно применить У733 или по простому орех?
28.12.16 -
Avs7153
Можно, но одного его будет недостаточно.
28.12.16 -
Ииван
Точно, две штуки подряд поставить. Бюджет до 50 руб, есть в любом сельмаге :)
Из минусов - на дин рейку или панель не крепятся, будут просто висеть на СИПе29.12.16 -
Avs7153
Обычно нужно от трёх до восьми присоединений кроме прохода нуля СИП в счётчик.
29.12.16 -
wadgold
Avs7153 Здравствуйте. Подскажите SEZ PR63 C32 на фото и чате видно, что СИП 16 квадратов обжимается. Вы 11,11,15 написали, что "В автомате SEZ подвижная часть клеммы полукруглая" А как обстоят дела с УЗО Астро Ф-4412S 63А/300мА? подскажите а какие там клеммы круглые плоские или еще какие в Астро УЗО? Как в СИП 16 кв. Нормально влезет и затянется?
12.12.18 -
Avs7153
Увы! Большие, плоские и медные. Но в них влезет ГАМ:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/445763/view-image/PICT2921.jpg12.12.18 -
wadgold
Спасибо, как то гиморно получается. Жаль придется думать об Узо другого производителя.
12.12.18 -
askell
Вопрос, а что за красный "сургуч" такой, которым все выходы кабелей из гофр запечатаны?
10.11.22 -