Три щитка

Альбом пользователя Avs7153, созданный 26.02.16.

Альбом Три щитка - Фотография 4
Наше всё, септик и холодильник, питаются отдельно и независимо.
Avs7153, 26.02.16

Комментарии

  1. Nikona
    Nikona
    Как-то непонятно в описании пишут про настройку временной задержки на реле - сколь-ко то диапазонов времени, а крутила одна...
    27.02.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Конкретная модель полностью звучит так: CRM-81J/230/ZR/1-10min
    Где ZR обозначает именно задержку включения, было бы BL - значит "мигалка", 1-10h - многовато будет, UNI вместо 230 - пойдёт, но дороже: AC/DC 12-240V.
    27.02.16
  3. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Здравствуйте. рассматривая почти все Ваши альбомы, заметил, что везде к холодильнику у Вас применена та или иная дифзащита с дифтоком 30 мА. И только в данном случае поставлено УЗО 16/0,01. Чем обусловлен выбор и насколько критичен данный момент? Дело в том что в данный момент УЗО АВВ F 202 25/0.03 Тип А нет в наличии даже на складах в Москве. С Уважением.
    13.01.18
  4. Avs7153
    Avs7153
    Здесь применён эквивалент дифавтомата (по стоимостным соображениям). Поскольку дифзащита работает на одного потребителя, 10мА - почему бы и нет? Цена не сильно выше. А дифавтоматы той линейки, которую я использую, номинала 10мА не имеют.
    13.01.18
  5. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Спасибо за оперативность. Главное , что уяснил - возможность установки на холодильник УЗО с током утечки 10 мА. Данная модификация и в наличии есть. ну а цена - сегодня все не дешево))
    13.01.18