Три щитка
Альбом пользователя Avs7153, созданный 26.02.16.
Изображение 4 из 25
Комментарии
-
Nikona
Как-то непонятно в описании пишут про настройку временной задержки на реле - сколь-ко то диапазонов времени, а крутила одна...
27.02.16 -
Avs7153
Конкретная модель полностью звучит так: CRM-81J/230/ZR/1-10min
Где ZR обозначает именно задержку включения, было бы BL - значит "мигалка", 1-10h - многовато будет, UNI вместо 230 - пойдёт, но дороже: AC/DC 12-240V.27.02.16 -
Dimon369SPb
Здравствуйте. рассматривая почти все Ваши альбомы, заметил, что везде к холодильнику у Вас применена та или иная дифзащита с дифтоком 30 мА. И только в данном случае поставлено УЗО 16/0,01. Чем обусловлен выбор и насколько критичен данный момент? Дело в том что в данный момент УЗО АВВ F 202 25/0.03 Тип А нет в наличии даже на складах в Москве. С Уважением.
13.01.18 -
Avs7153
Здесь применён эквивалент дифавтомата (по стоимостным соображениям). Поскольку дифзащита работает на одного потребителя, 10мА - почему бы и нет? Цена не сильно выше. А дифавтоматы той линейки, которую я использую, номинала 10мА не имеют.
13.01.18 -
Dimon369SPb
Спасибо за оперативность. Главное , что уяснил - возможность установки на холодильник УЗО с током утечки 10 мА. Данная модификация и в наличии есть. ну а цена - сегодня все не дешево))
13.01.18