Альбом пользователя Avs7153, созданный 26.02.16.

Альбом Три щитка - Фотография 5
Типичная группа.
Avs7153, 26.02.16

Комментарии

  1. 43km
    43km
    А почему в одну группу у вас входят автоматы на свет и розетки одного помещения? Как правило их разносят на разные фазы. Случись что на кухне - вырубится все в холле 1. Аналогичная картина на других группах. Может это прихоть заказчика?
    28.02.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Как показывает статистика, при правильно сделанной проводке и современном оборудовании УЗО не срабатывают вообще. Годами. И на новых подстанциях и линиях напряжение не скачет, чаще отключают ТП полностью.
    28.02.16
  3. Wermert
    Wermert
    @Avs7153, подскажите, а если в доме 3 туалета и будет проживать семья из 4 человек, можно ли все туалеты объединить в одну линию и ограничиться всего 2-я "мокрыми" УЗО. Первое УЗА на освещение всех туалетов и второе УЗО на силовые розетки туалетов? Или нужно разбивать все туалеты, к каждому вести по отдельной линии и каждый защищать двумя УЗО?
    19.07.16
  4. Avs7153
    Avs7153
    Освещение можно одной линией, а розетки - если под бритвы и фены, то тоже можно. При этом линии вести в щиток отдельно, чтобы было легче найти неисправную.
    19.07.16