Три щитка

Альбом пользователя Avs7153, созданный 26.02.16.

Альбом Три щитка - Фотография 22
Нутро щитка подогнано под уже сделанную отделку котельной и выведенные из стены короткие кабели. Место будущего входа отмечено чёрной точкой.
Avs7153, 26.02.16

Комментарии

  1. КоляЛена
    КоляЛена
    А что означают красные штрихи у клеммных болтов?
    28.09.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Повторную заключительную протяжку (закручивание) динамометрической отвёрткой согласно указанному производителем моменту затяжки. Например 2.8Нм для АВВ.
    28.09.16
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    Почти догадался
    Спасибо.
    29.09.16
  4. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    А котлу ничего не будет, если УЗМ рубанет одну из фаз?
    08.02.17
  5. Avs7153
    Avs7153
    Если первую - не будет греть. Если другие - будет притворяться, что греет и по ним.
    09.02.17
  6. Dimon369SPb
    Dimon369SPb
    Извините, а не помните что за котел?
    09.02.17