Комментарии

  1. cuzko33
    cuzko33
    Александр, поясните пожалуйста, каким образом сделано соединение брони с заземляющим кабюелем?
    04.05.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Это временный кабель без брони. А на будущее приготовлен хомут с присоединением провода через наконечник НКИ хитрым его (наконечника) сгибанием.
    04.05.16
  3. cuzko33
    cuzko33
    Хомут, как я понял Вы используете резьбовой с затяжкой. А вот наконечник ставите под резьбу или между броней и хомутом?
    05.05.16
  4. Avs7153
    Avs7153
    Между. Край кольца загнут на край хомута, другой край хомута подсунут под торчащий из наконечника провод. Потом это всё пропаяно, но лишь для красоты.
    05.05.16
  5. cuzko33
    cuzko33
    А как Вы пропаяли? броня массивная и пока начнет плавиться припой, расплавится изоляция под броней.
    08.05.16
  6. Avs7153
    Avs7153
    Пропаян провод поверх хомута до края кольца наконечника. Без брони.
    08.05.16
  7. cuzko33
    cuzko33
    Спасибо. Понял.
    08.05.16
  8. Avs7153
  9. devzorg
    devzorg
    А зачем ноль в виток (с запасом)? Когда он может потом понадобится?
    16.07.16
  10. Avs7153
    Avs7153
    Если упёртые сетевики потребуют при приёмке ноль в счётчик напрямую. Хватит переделать, а потом снова пустить через клемму.
    17.07.16
  11. петя5
    петя5
    подскажите размеры данного вводного щитка
    28.11.16
  12. петя5
    петя5
    280*550 мм достаточный щиток, дабы уместить всю начинку на фото?
    28.11.16
  13. Avs7153
    Avs7153
    Этот 300х500. Меркурий - самый большой из компактных счётчиков (кроме АВВ и др., но они в диапазоне 30-50 тыс.), есть отечественные поменьше. Высота 550 - очень хорошо, толстые кабели и провода требуют места.
    28.11.16
  14. novor113
    novor113
    Это схема питания дома по ТТ? На дом будет отдельный контур выполняться?
    30.12.16
  15. Avs7153
    Avs7153
    Да.
    30.12.16
  16. novor113
    novor113
    Спасибо. В чем обязательность применения именно мет. щита? Есть ли возможность применить пластиковый с учетом установки его на трубостойке на границе участка.
    30.12.16
  17. Avs7153
    Avs7153
    Особой обязательности нет. Металлический щит не годится там, где его нельзя заземлить, а пластиковый годится почти везде.
    30.12.16
  18. петя5
    петя5
    подскажите из собственного опыта) Есть 2 варианта уличного щита учёта-. Первый- 280*550 (наружный размер), монтажная панель 250*520. Второй- 400*440, панель 350*350. Сам счётчик 143*151,5+ рядом будет стоять 3P автомат в боксе под опломбировку, нижний ряд 4P узо+ клемма svk-95. Нравится узкий щиток- более гармонично будет смотреться на опоре. Вот думаю, поместится в него это хозяйство или лучше брать пошире..
    13.03.17
  19. петя5
    петя5
    *- неправильно указал размер монтажной панели первого щитка, правильно 225*460 мм.
    13.03.17
  20. Avs7153
    Avs7153
    Берёте компьютер (если не умеете - то режете картонки в натуральную величину) и прикидываете, как всё помещается.
    С учётом места под монтаж, входящие и отходящие кабели. Должно быть удобно во всём!
    На этом фото места впритык, ящик 300х500.
    13.03.17
  21. сусанин78
    сусанин78
    Подскажите, в каком районе принимали щиток? В плане ставить под Приморском.
    27.02.18
  22. Avs7153
    Avs7153
    Красный Бор.
    27.02.18
  23. IVK70
    IVK70
    УЗИП от АВВ - жёстко по деньгам. Рассматриваю ОПН от АстроУЗО. Но он однополюсный. По мануалу производителя при трёхфазном подключении на каждую фазу и нейтраль ставятся свой ОПН и каждый"землятся" на РЕ (Protective Earth). У трёхфазного УЗИП от АВВ выход на "землю" один?

    И не вижу на снимке куда этот выход с УЗИП идёт дальше (куда подключается, на какой РЕ)?
    21.02.22
  24. IVK70
    IVK70
    Получается, что и УЗИП, и заземление подключаются на проходную клемму? Без претензий и издёвок, но не правильнее ли было бы их вывести сначала на отдельную шину?
    21.02.22
  25. Avs7153
    Avs7153
    Отдельная шина РЕ в паре с N нужна для производства измерений в промышленных электроустановках. В бытовых случаях это не нужно. А вот при нехватке точек подключения РЕ, приходится добавлять.
    Правильнее УЗИП подключать к земле как можно короче.

    Вообще, УЗИПы от Астро или как тут - детские игрушки по воле сетевиков, не более того...
    А про ABB вот: [URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/17035/view [/URL]