Вынос мозга по теме "Электрика"
Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.
Изображение 47 из 60
Комментарии
-
jujuch
Уважаемый , Avs7153! Какая вероятность возникновения такой ситуации: одновременной утечки сразу по трем фазам у однофазных потребителей, при которой УЗО не сработает?! Вы сами не раз в своих щитах использовали такое решение!
05.01.17 -
Avs7153
Утечка есть всегда, как в проводке, так и в потребителях. Хуже всего медленно нарастающая - старение изоляции, высокая влажность, тэны+вода и т. п. Такое решение с 4Р УЗО я применяю максимум для двухфазной варочной панели плюс духовка, руководствуясь прежде всего экономией. Но не более того... Хотя один раз присобачил к ним резервный электрокотёл, который может и исчезнет со временем.
05.01.17 -
jujuch
А как же селективные УЗО?! В инструкции к УЗО нет подобных оговорок при монтаже. Что то тут не так!!!!!
05.01.17 -
08.01.17
-
АСЗюзин1950
Очень трудно понять очевидное, особенно если оно для тебя не очевидно!
06.02.21 -
victa
Здравствуйте!
Не могли бы Вы пояснить откуда взята формула для тока?
Мои скромные познания в геометрии говорят мне, что формула для сложения изображенных Вами векторов должна иметь вид
https://drive.google.com/file/d/18-j5uRTeOzmC3Vuf3Kb15DS2jG4W5psn/view?usp=sharing
Я ошибаюсь?14.05.23 -
victa
Всё, разобрался.
Если в Вашей формуле раскрыть квадрат суммы, то она сводится к моей.
Но мне мой вариант больше нравится :)14.05.23 -
IvanMascot
объясните, откуда берется такая формула? а куда девается комплексная часть вектора?
15.04.24