Работа кнопки ТЕСТ на УЗО в зависимости от верхнего или нижнего подключения нагрузки с естественной утечкой.

Вывод: тестирование необходимо проводить при полном отключении отходящей линии, поскольку утечка есть и в ней, и в потребителе. В противном случае результаты теста недостоверны. Заодно и контакты размыкателей подгорать не будут.

Работа трёхфазного УЗО.
Avs7153, 22.04.16

Комментарии

  1. McCart
    McCart
    Отключении - в смысле отсоединении?
    30.06.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Хотя бы при выключенных потребителях. Но раз в пару лет можно и отсоединить.
    30.06.16
  3. Shaun
    Shaun
    это ещё одна причина, что связка УЗО+АВ несколько лучше, чем АВДТ, т.к. проверку УЗО можно выполнить при выключенном автомате.
    16.07.18
  4. Stolat
    Stolat
    Хм... Но ведь в бытовых сетях ток у нас не постоянный, а переменный. Попробуйте поменять направление тока на обратное, и получите обратную картину: слева будет delta=35, а справа - delta=15. За полный период переменного тока получится усреднённая дельта (15+35)/2 = 25 (ровно столько, сколько утекает через тестовый резистор, как ни странно), будь то при верхнем, будь то при нижнем подключении нагрузки...
    30.04.24
  5. Avs7153
  6. Stolat
    Stolat
    Наконец-то прочитал ту тему. Но Вы же здесь говорите о совершенно другом: будто бы есть разница при нижнем и верхнем подключении УЗО. Ну, во всяком случае, так воспринимается фраза "в зависимости от верхнего или нижнего подключения". Как будто такая зависимость есть...
    14.05.24
  7. Avs7153
    Avs7153
    Плохо читали. У автора темы получилась левая картинка, а правой он так и не увидел.
    Ну вот не получалась она у него 50 раз в секунду... А получилась у него попа аж на два месяца раздумий!
    14.05.24