ЩУшка, Щит Учетный. Тихий творческий вечер
Альбом пользователя FreeWind, созданный 05.05.16.
Изображение 6 из 17
Комментарии
-
kapik
Почему нет защиты от ЭМИ ?
05.05.16 -
FreeWind
Вы про УЗИП? В ТУ ничего про это не сказано. К тому же на "голой" и древней линии это запрещено (вроде бы...) Но место под это дело предусмотрительно оставлено.
05.05.16 -
kapik
Как раз нужно, вводной предется переопломбировать.
05.05.16 -
Keyman
Если придираться, то заземление шлейфом не по ПУЭ. :)
Гермоскотч порадовал :)05.05.16 -
FreeWind
Согласен, но там вроде как запрет на разборные соединения. Меня этот момент тоже напрягает. Можно и переделать, не вопрос.
05.05.16 -
Keyman
Не стоит. Здесь это скорее бумажное нарушение.
Проще было бы сделать через шину заземления. Схема опять же более гибкая получится.06.05.16 -
FreeWind
Да, согласен. Так было бы правильнее.
06.05.16