ЩЗИП монтаж 3D

Альбом пользователя Avs7153, созданный 21.06.16.

Альбом ЩЗИП монтаж 3D - Фотография 2
Ввод приходит на клеммы ABB М16/12, выход с автомата. Справа - ГЗШ.
Для болтовых соединений применены наконечники ПМ 10-6 и ПМ 10-8.
Avs7153, 21.06.16

Комментарии

  1. Dimavagon
    Dimavagon
    А почему именно они, а не, скажем, НКИ? Хиловаты для этих целЕй?
    22.06.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Тут провод 10мм2 и болты М8 и М6. Обычные НКИ только на 6мм2, НКИ(н) на 10мм2 не нашёл.
    22.06.16
  3. Dimavagon
    Dimavagon
    Понял, спасибо. А ТМЛы, наверное, больно громоздки...
    22.06.16
  4. Avs7153
    Avs7153
    40 мм общая длина!
    22.06.16
  5. Dimavagon
    Dimavagon
    Да, в каталоге КВТ и впрямь нетуть. А клещи, что интересно, есть - например, CTK-07.
    22.06.16
  6. Dimavagon
    Dimavagon
    Все, понял про НКИ(н) :) В каталоге все есть, не удалось найти в наличии. Семё-ё-ён Семёныч:)
    22.06.16
  7. Turkish945
    Turkish945
    А дальше в РЩУ? И как к этому отнеслась СО? Не часто, наверное, они такое видят. Особенно в подобной красоте! :)
    11.03.17
  8. Avs7153
    Avs7153
    11.03.17
  9. sang5
    sang5
    А почему предохранители на 100А при том, что автомат на 25А?
    16.05.17
  10. Avs7153
    Avs7153
    Вход в клеммы, выход с автомата - в ЩР.
    16.05.17
  11. Николай314
    Николай314
    Доброе утро! Пара вопросов. 1. Это автомат 3Р+N? И если у меня 32А на ЩУ то и здесь ставлю 32А?
    2. Нет ли фото этого щитка со всеми подходящими/отходящими проводами (напр. как это фото, но с открытой дверкой [URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/394180/view-image/999.jpg)?[/URL]
    3. Предохранители лучше ставить на 200А (вроде видел такой коммент Ваш где-то)?
    25.09.17
  12. Avs7153
    Avs7153
    1. 4Р. Насчёт ампер там и тут есть отдельный альбом:
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    2. Нет.
    3. Согласно инструкции АВВ - 125А, в наличии не нашлось, поставлены 100А.
    25.09.17
  13. Николай314
    Николай314
    Спасибо. С интересом прочитал. 1. У меня правда ни разу не срабатывал в щитке (но там стоит пока хар. А 32А). Про 3Р+N спросил, т.к. видел чей-то коммент, что плохо одновременно с фазами отключать ноль (мол надо с задержкой).
    2. Здесь я планировал после такого ящика ЩЗИП ещё поставить УЗМ-51М на каждую фазу. Это не избыточно? Вроде нет.
    25.09.17
  14. Avs7153
    Avs7153
    25.09.17
  15. Николай314
    Николай314
    Круто. Я ещё до той страницы не дошёл... Кстати, в Вашем путеводителе такая подпись под этим альбомом "Где-то в чём-то местами даже комиксы..." - что я туда и не полез, думал юмор электриков. Но 3Р+N считаете всё же избыточен?
    25.09.17
  16. Николай314
    Николай314
    Уж извините за настырность. А как задействована (впоследствии) ГЗШ - там ещё 4 места? На одну придёт земля от ЗУ, вторая - к шине в распредщите. А остальные?
    26.09.17
  17. Avs7153
    Avs7153
    Первую картинку в альбоме гляньте.
    26.09.17
  18. Николай314
    Николай314
    26.09.17
  19. Николай314
    Николай314
    Оч. важно! А можно ли пропустить входной кабель между OVR и предохранителями (вроде они все "грязные" - не хватает длины кабеля вводного!)?
    04.10.17
  20. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Гайки в болтовых соединениях должны находится спереди.
    Если возьмете "случайно" более длинный болт, то не "упретесь" в заземленную монтажную панель.
    20.12.17
  21. Николай314
    Николай314
    Как-то не очевидно. Но провод из УЗИП к шине должен быть 16 кв. по требованиям, но не 10, как остальные. Какие тогда использовать наконечники?
    27.01.18
  22. Turkish945
    Turkish945
    Добрый день!

    А чем обусловлено, что схема построена по приоритету бесперебойности?
    08.07.19
  23. Avs7153
    Avs7153
    Приоритетом бесперебойности же! :)
    27.01.23