ЩЗИП монтаж 3D
Альбом пользователя Avs7153, созданный 21.06.16.
Изображение 2 из 7
Комментарии
-
Dimavagon
А почему именно они, а не, скажем, НКИ? Хиловаты для этих целЕй?
22.06.16 -
Avs7153
Тут провод 10мм2 и болты М8 и М6. Обычные НКИ только на 6мм2, НКИ(н) на 10мм2 не нашёл.
22.06.16 -
Dimavagon
Понял, спасибо. А ТМЛы, наверное, больно громоздки...
22.06.16 -
Avs7153
40 мм общая длина!
22.06.16 -
Dimavagon
Да, в каталоге КВТ и впрямь нетуть. А клещи, что интересно, есть - например, CTK-07.
22.06.16 -
Dimavagon
Все, понял про НКИ(н) :) В каталоге все есть, не удалось найти в наличии. Семё-ё-ён Семёныч:)
22.06.16 -
Turkish945
А дальше в РЩУ? И как к этому отнеслась СО? Не часто, наверное, они такое видят. Особенно в подобной красоте! :)
11.03.17 -
Avs7153
Всё совсем иначе... После ЩУ еще 50м по воздуху:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/394180/view-image/999.jpg11.03.17 -
sang5
А почему предохранители на 100А при том, что автомат на 25А?
16.05.17 -
Avs7153
Вход в клеммы, выход с автомата - в ЩР.
16.05.17 -
Николай314
Доброе утро! Пара вопросов. 1. Это автомат 3Р+N? И если у меня 32А на ЩУ то и здесь ставлю 32А?
2. Нет ли фото этого щитка со всеми подходящими/отходящими проводами (напр. как это фото, но с открытой дверкой [URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/394180/view-image/999.jpg)?[/URL]
3. Предохранители лучше ставить на 200А (вроде видел такой коммент Ваш где-то)?25.09.17 -
Avs7153
1. 4Р. Насчёт ампер там и тут есть отдельный альбом:
http://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
2. Нет.
3. Согласно инструкции АВВ - 125А, в наличии не нашлось, поставлены 100А.25.09.17 -
Николай314
Спасибо. С интересом прочитал. 1. У меня правда ни разу не срабатывал в щитке (но там стоит пока хар. А 32А). Про 3Р+N спросил, т.к. видел чей-то коммент, что плохо одновременно с фазами отключать ноль (мол надо с задержкой).
2. Здесь я планировал после такого ящика ЩЗИП ещё поставить УЗМ-51М на каждую фазу. Это не избыточно? Вроде нет.25.09.17 -
Avs7153
1. Специально для маньяков: https://www.forumhouse.ru/useralbums/231333/view-image/07pravilno.jpg
2. Совершенно не избыточно!25.09.17 -
Николай314
Круто. Я ещё до той страницы не дошёл... Кстати, в Вашем путеводителе такая подпись под этим альбомом "Где-то в чём-то местами даже комиксы..." - что я туда и не полез, думал юмор электриков. Но 3Р+N считаете всё же избыточен?
25.09.17 -
Николай314
Уж извините за настырность. А как задействована (впоследствии) ГЗШ - там ещё 4 места? На одну придёт земля от ЗУ, вторая - к шине в распредщите. А остальные?
26.09.17 -
Avs7153
Первую картинку в альбоме гляньте.
26.09.17 -
Николай314
Thanks a lot! Не заметил. Кстати, сейчас в ЭТМ есть эти вставки http://www.etm.ru/cat/nn/9751380/ на 125А.
26.09.17 -
Николай314
Оч. важно! А можно ли пропустить входной кабель между OVR и предохранителями (вроде они все "грязные" - не хватает длины кабеля вводного!)?
04.10.17 -
SergeyAkinshin
Гайки в болтовых соединениях должны находится спереди.
Если возьмете "случайно" более длинный болт, то не "упретесь" в заземленную монтажную панель.20.12.17 -
Николай314
Как-то не очевидно. Но провод из УЗИП к шине должен быть 16 кв. по требованиям, но не 10, как остальные. Какие тогда использовать наконечники?
27.01.18 -
Turkish945
Добрый день!
А чем обусловлено, что схема построена по приоритету бесперебойности?08.07.19 -
Avs7153
Приоритетом бесперебойности же! :)
27.01.23