Для тестирования щитка трёхфазная сеть и генератор смоделированы от обычной одной фазы.
Avs7153, 11.07.16

Комментарии

  1. Wermert
    Wermert
    @Avs7153, если я не ошибаюсь тут Вы используете клеммы АВВ M10/10. Вопрос: какой момент затяжки Вы устанавливаете на динамометрической отвертке? Смутило то, что на сайте АВВ для этой клеммы рекомендуется момент затяжки 1.2-1.4 Нм: [URL]https://library.e.abb.com/public/b7013d4de9aa476290fb23c202ff0974/SNA%202014.pdf [/URL]
    09.09.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    Если честно, при монтаже первоначальная затяжка "от руки" получается чуть больше - около 1.6, а перемычки просто закручиваю слегка.
    ДО соответственно ставлю тоже на 1.6. Перемычки - 1.4. Ещё один плюс повторной протяжки - могут выявиться "забытые" клеммы :) типа наживил, примерил, отвинтил... или не отвинтил.
    09.09.16