Санузел раздельный, дом кирпичный...

Альбом пользователя Avs7153, созданный 21.07.16.

Альбом Санузел раздельный, дом кирпичный... - Фотография 1
Хагер Гольф - неплохой щиток, ну не ЩРв от ИЕКов же. В лестничном щите установлен автомат С50 (однополюсный ИЕК, чтобы не спёрли), зато в квартирном - почти сплошной АВВ 200-й серии! Однако, присмотримся к ваянию "илехтриков от застройщика"...

1. К счётчику с лестницы приходит 10мм2, что вполне согласуется с автоматом 50А. Но из счётчика выходят уже 6мм2 проводочки! Зато главный кабель будет цел... перегрузка, возгорание

2. 10 отверстий в шинках нуля и земли не хватило, кое-где запихано по паре проводов под один винтик. искрение, возгорание

3. Позорно не хватило длины кабеля, как думаете какого? Конечно, от варочной панели! При этом 6мм2 провода нарощены через самовоспламеняющиеся клеммники кусочками 4мм2 провода. Логику см. п. 1. перегрузка, возгорание

4. Фазная шинка PS1 от АВВ поставлена наоборот... Почему? А потому, что в славной семье автоматов S201 затесался один урод серии SH201L! Шинку стало быть воткнули в проводочковые клеммы, а подводящий фазу провод - в шинную. косо, криво, ну да ладно, и так сойдёт

5-6. Вот тут у нас главный распределительный узел. Провода от счётчика (которые заниженного сечения) проходят через УЗО 63А 30мА тип АС, причём и заниженное кончилось - фаза из УЗО выходит косичкой 2*2.5 синего(!) цвета... В результате в точке 5 имеем два толстых провода и два тонких под одной клеммой. искрение, возгорание, неполная защита по типу узо

7. Ещё одна косичка ничего не усиливает, а просто от двух разных кабелей, что и куда (выясним позже) надёжно запрятано под рейками. косо, криво

8. Ноль вышеупомянутой косички оформлен колпачком СИЗ, но слишком большого размера, поэтому еле держащимся на короткой скрутке. искрение, возгорание

9. Шлицы винтов клемм счётчика сорваны (РН в шлиц PZ), поэтому почти не закручены. Десятка как-то контачит за счёт жёсткости. Как мы помним, на входе 50А! Квартира уже жилая! К счастью, счётчик ещё не опломбирован. искрение, возгорание

10. Тут у нас автоматик 32А на нарощенные по п. 3 провода к варочной панели. И серия SH201L, S201 видимо не было в наличии. перегрузка, возгорание

11. Ещё автоматик SH201L 32A на кабель 4мм2 к духовке, которая 3.5кВт и вообще с обычной вилкой. Из-за него шинка и перевёрнута (п.4). Кстати, все остальные автоматики чётко на 16А, чтобы не путаться в номиналах. перегрузка, возгорание

12. О чудо! Вторая ступень дифзащиты на 16А 10мА УЗО! "Илехтрики", впрочем, считают что это дифавтомат, поскольку выше него только вводной 50А... Куда же ведёт косичка из п. 7 на две линии? Внезапно это стиральная машина и главная половина всего освещения (две комнаты, кухня, коридор). 50А на лампочки - да пофиг! перегрузка, возгорание, выход узо из строя

Отметим, что все УЗО типа АС, а кроме стиралки, есть ещё посудомойка, освещение ванной/туалета и бойлер для сезонного отключения горячей воды, для которых весьма желательна вторая ступень дифзащиты. несоответствие схемы потребителям, несрабатывание узо по пульсирующим выпрямленным токам утечки

Завершающим аккордом этого, далеко не свадебного марша, является толстый слой штукатурной пыли, покрывающий автоматику...:mad: отказ устройств - все виды опасностей

Вывод напрашивается сам собой: всё, кроме корпуса щитка - в топку!
Avs7153, 21.07.16

Комментарии

  1. loa
    loa
    Ой, как же все это знакомо, многоуважаемый коллега!.. :)
    28.07.16
  2. К24RUS
    К24RUS
    Спасибо за подробный Отчёт!!!
    Очень интересно! Чтобы не допускать ошибок.
    17.08.16
  3. starinfonic
    starinfonic
    Хороший анализ.
    08.02.18