Самодельный коллектор в котельную
Альбом пользователя Юрген72, созданный 22.07.16.
Изображение 13 из 15
Комментарии
-
Александр182
Как называется элемент "группы монтажа" между тройниками?
04.08.16 -
Юрген72
Обычный обратный клапан.
04.08.16 -
Александр182
Подмешивает?
04.08.16 -
Юрген72
Подмешивает термостатический клапан, а обратный не дает теплоносителю пройти из подачи в обратку через байпас, а из обратки в подачу легко.
07.08.16 -
Александр182
Интересно, когда сей момент может наступить - из подачи в обратку? Лишь когда насос остановится.
07.08.16 -
Юрген72
И когда насос остановится, и когда закроются радиаторные контуры.
07.08.16 -
Александр182
Когда закроются радиаторные контуры, можно главный насос выключать. Насосы теплого пола сами себе накачают.
07.08.16 -
Юрген72
Можно выключать, только кто это сделает?
07.08.16 -
Александр182
Тот кто выключит радиаторные контура) Остановит их на лето).
07.08.16 -
Юрген72
Не совсем так, есть еще и закрытые (автоматически) термоголовки на радиаторах.
07.08.16 -
Александр182
Насосик то у Вас с частотным регулированием, сам сбавит обороты. Отапливаемая площадь какая, не скажете?
07.08.16 -
Юрген72
Все правильно, это АЛЬФА, для этого и установлена. Площадь 280
07.08.16 -
Александр182
И все-таки работа по прямому назначению у обратных клапанов минимальна. Я бы шаровой кран поставил. Им и подрегулировать можно, если приспичит.
07.08.16 -
Юрген72
Я в это место иногда просто вентиль радиаторный ставлю, но с клапаном.
07.08.16 -
Александр182
Клапан для теплого пола термостатический или обычный регулировочный? Я про тот, который на подающем патрубке находится.
07.08.16 -
Юрген72
Обычный термостатический радиаторный, термоголовка (VT5012) еще не установлена.
07.08.16 -
Александр182
Теплый пол на всю площадь дома или только на его часть, например только первый этаж?
07.08.16 -
Юрген72
Часть на первом, часть на 2-м.
07.08.16 -
Александр182
Все-таки меня терзают смутные сомнения в необходимости обратного клапана: при остановки насоса ТП, основной насос все равно будет поддавливать в теплый пол, а так бы уходил через перемычку в обратку. Минус комфорту. К тому же автоматика основного насоса сбавит оборотики так, что и радиаторы "задохнуться" частично. Не думаете?
07.08.16 -
Александр182
Жалко Вы не установили термометры на подачу и обратку радиаторов, а также теплого пола. Вот был бы испытательный стенд, а?
07.08.16 -
Юрген72
На теплых полах термометры будут позже (как на обратке, так и на подаче), а на общем коллекторе они присутствуют.
07.08.16 -
Юрген72
Обратный клапан на перемычке играет еще одну роль, увеличение сопротивления этой перемычки, что должно позволить работать С/У и без подпора со стороны общего насоса (если возникнет в этом необходимость).
07.08.16 -
касимов 2
Как клапан зарекомендовал себя? Надо б было туточки раньше мнет посмотреть....
27.01.17 -
Юрген72
Пока не подключен ТП на этом объекте. На других работает.
29.01.17