Шиномонтаж U62
Альбом пользователя Avs7153, созданный 25.12.16.
Изображение 20 из 27
Комментарии
-
Romku
Я смотрю доп.группы нет, получается ноль не рвется? Объясните пож-та, так можно? Получается ноль генератора и сети соединены?
26.12.16 -
Avs7153
Под резервное питание подключена только часть фазы 1.
26.12.16 -
SergGrebnev
На вскрытый щит посмотрите. Видно же, что резервируется только одна фаза.
А вот с трёхфазным нагревателем вопрос. При включении резерва, через тены напряжение генератора попадёт во внешнюю сеть.26.12.16 -
Avs7153
12кВт котёл не участвует в резервном питании. Да и вообще, он просто так стоит, основной - газовый.
26.12.16 -
SergGrebnev
Понял. Спасибо.
26.12.16 -
Sinitsyn
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а такая ручка удобнее чем OHBS3/1 для реверсивного рубильника?
31.10.18 -
Avs7153
Длинной легче переключать.
31.10.18