[05] Щиток на опору. Без излишеств, но предусмотрена куча ништяков для установщика и вообще...
Avs7153, 01.02.17

Комментарии

  1. Sergucho
    Sergucho
    Извините,пожалуйста,пару вопросов...
    Разделение PEN реализовано на базе проходной клеммы ,я правильно понял? Вроде читал.что делаются две шинки - 1) РЕ,на которую приходит PEN 2) и шина N ,которая соединяется с РЕ. Это в клеммнике всё реализуется. Шина N- изолирована от корпуса ? Шина РЕ соединена с корпусом? НЕ ругайте, изучаю теорию ,но электричество трудно дается.
    12.05.17
  2. Sergucho
    Sergucho
    Есть ли возможность опломбировать клемму? Ну ,чтобы там рэсовцы не выеживались?
    12.05.17
  3. Avs7153
    Avs7153
    1. Две шинки делаются для обеспечения возможности измерений, тут никто ничего измерять не будет за ненадобностью.
    2. Да, но незаметная :) Комментарии тут:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338971/view-image/003.jpg
    12.05.17
  4. Sergucho
    Sergucho
    Спасибо, с этим ясно... То есть сейчас разделив PEN, заземлив повторно возле ЩУ, нужно ,можно,вести к ВРУ дома пятижильный кабель 3 фазы + РЕ + нейтраль ? Как вариант ?
    12.05.17
  5. Sergucho
    Sergucho
    Если можно, порекомендуйте для такого случая марку кабеля для подземной прокладки до дома. Спасибо.
    12.05.17
  6. Sergucho
    Sergucho
    Читал Ваши темы "Ящик на столбе" ,где темы про типы заземления... Если организовывать схему ТТ возле дома и схему N-N-CS..... Разница получается только в количестве жил в подземном кабеле от ЩУ до ВРУ дома?
    12.05.17
  7. Sergucho
    Sergucho
    В этой схеме ,как я понял, пятый проводник РЕ, в кабеле он приходит на ВРУ и заземляется с контуром дома, в отличие от системы ТТ, где от ЩУ идет 4-х жильный кабель (3 фазы и нейтраль) , а заземление имеет отдельный контур никак не связанный с РЕ ЩУ. Короче.каша какая-то,помогите разобраться...
    12.05.17
  8. Sergucho
    Sergucho
    Извините за такую активность.просто подходят сроки по ТУ,сетевая,конечно же за полгода ничего не сделала. должна была опору на границе установить... Но, по рекомендации мудрых с другого форума хочу исполнить должным образом свои обяз-ва. , уведомить СО, ну а дальше будь что будет, пойдем по инстанциям ))))
    12.05.17
  9. Avs7153
    Avs7153
    12.05.17
  10. erran2013
    erran2013
    Подскажите, пожалуйста. У вас в УЗО идёт ноль из счётчика и от проходной клеммы. Это обязательно? Одного нуля от счётчика разве недостаточно?
    25.07.19
  11. Avs7153
    Avs7153
    Опломбированность этого соединения не предполагает возможности его обслуживания. А для алюминия это может быть критично. Да и два лишних контакта на пути нуля.
    25.07.19
  12. energos2015
    energos2015
    Ответьте пожалуйста, можно сказать на похожий вопрос с прошлым комментарием, а обязателен ли N провод от счётчика до УЗО, объясните смысл КП шины если неразрывность соблюдается только до контакта счётчика, а можно по другому входящий PEN сделать не разрывным до контакта УЗО, а на счётчик уже пойдет провод с КП? И можно ли вместо КП использовать "Орех" при невозможности найти КП?
    Большое спасибо!
    02.06.20
  13. Avs7153