Sergucho
Извините,пожалуйста,пару вопросов...
Разделение PEN реализовано на базе проходной клеммы ,я правильно понял? Вроде читал.что делаются две шинки - 1) РЕ,на которую приходит PEN 2) и шина N ,которая соединяется с РЕ. Это в клеммнике всё реализуется. Шина N- изолирована от корпуса ? Шина РЕ соединена с корпусом? НЕ ругайте, изучаю теорию ,но электричество трудно дается.12.05.17 -
Sergucho
Есть ли возможность опломбировать клемму? Ну ,чтобы там рэсовцы не выеживались?
12.05.17 -
Avs7153
1. Две шинки делаются для обеспечения возможности измерений, тут никто ничего измерять не будет за ненадобностью.
2. Да, но незаметная :) Комментарии тут:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/338971/view-image/003.jpg12.05.17 -
Sergucho
Спасибо, с этим ясно... То есть сейчас разделив PEN, заземлив повторно возле ЩУ, нужно ,можно,вести к ВРУ дома пятижильный кабель 3 фазы + РЕ + нейтраль ? Как вариант ?
12.05.17 -
Sergucho
Если можно, порекомендуйте для такого случая марку кабеля для подземной прокладки до дома. Спасибо.
12.05.17 -
Sergucho
Читал Ваши темы "Ящик на столбе" ,где темы про типы заземления... Если организовывать схему ТТ возле дома и схему N-N-CS..... Разница получается только в количестве жил в подземном кабеле от ЩУ до ВРУ дома?
12.05.17 -
Sergucho
В этой схеме ,как я понял, пятый проводник РЕ, в кабеле он приходит на ВРУ и заземляется с контуром дома, в отличие от системы ТТ, где от ЩУ идет 4-х жильный кабель (3 фазы и нейтраль) , а заземление имеет отдельный контур никак не связанный с РЕ ЩУ. Короче.каша какая-то,помогите разобраться...
12.05.17 -
Sergucho
Извините за такую активность.просто подходят сроки по ТУ,сетевая,конечно же за полгода ничего не сделала. должна была опору на границе установить... Но, по рекомендации мудрых с другого форума хочу исполнить должным образом свои обяз-ва. , уведомить СО, ну а дальше будь что будет, пойдем по инстанциям ))))
12.05.17 -
Avs7153
@Sergucho, это не совсем подходящее место для подобных дискуссий... И всё же давно разжёвано:
http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view12.05.17 -
erran2013
Подскажите, пожалуйста. У вас в УЗО идёт ноль из счётчика и от проходной клеммы. Это обязательно? Одного нуля от счётчика разве недостаточно?
25.07.19 -
Avs7153
Опломбированность этого соединения не предполагает возможности его обслуживания. А для алюминия это может быть критично. Да и два лишних контакта на пути нуля.
25.07.19 -
energos2015
Ответьте пожалуйста, можно сказать на похожий вопрос с прошлым комментарием, а обязателен ли N провод от счётчика до УЗО, объясните смысл КП шины если неразрывность соблюдается только до контакта счётчика, а можно по другому входящий PEN сделать не разрывным до контакта УЗО, а на счётчик уже пойдет провод с КП? И можно ли вместо КП использовать "Орех" при невозможности найти КП?
Большое спасибо!02.06.20