Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Альбом Ящик на столбе - Фотография 15
Не лучший вариант для ТТ
На переходе с СИПа на медь иногда требуют установить рубильник или автомат, якобы ради пожарной службы. Пожарные скорее рубанут СИП топором возле щита учёта...
Avs7153, 02.02.17

Комментарии

  1. avshirokih
    avshirokih
    Чем этот вариант уступает варианту П1?
    16.02.17
  2. Avs7153
    Avs7153
    Воздушной прокладкой, переходу на фасаде.
    16.02.17
  3. avshirokih
    avshirokih
    А если тянуть 50 м, да копать вручную?
    17.02.17
  4. Avs7153
    Avs7153
    50 метров - это как минимум одна промежуточная опора!
    17.02.17
  5. avshirokih
    avshirokih
    Если линия внутри границ участка, то ведь не обязательно ставить такие опоры, что стоят вдоль улицы?
    18.02.17
  6. Avs7153
    Avs7153
    Внутри участка можно реализовать любые строительные фантазии, это уже никого не волнует. А вот будут ли они безопасны и эстетичны - вопрос, который каждый должен задать себе сам.
    18.02.17
  7. fenix76
    fenix76
    А чем обусловлено расстояние "не менее20 метров" между заземлениями, у меня от опоры с щу до дома 8 метров всего, а участок маленький?
    23.02.17
  8. Avs7153
  9. Iam16
    Iam16
    У меня на столбе вверху металлический ящик трехфазный без повторного заземления(у соседа). Буду ставить свой рядом(счетчик Матрица). Как заземляться?
    23.02.17
  10. avshirokih
    avshirokih
    Только что сетевики мне сказали, что на их опору устанавливать щиты учета нельзя. Существуют-ли какие-либо нормативные акты, устанавливающие такие требования?
    28.02.17
  11. Mike_418
    Mike_418
    Имеется такая же схема, только ЩУ установлен на трубостойке рядом столбом. В ЩУ вводной автомат, счетчик и автомат после счетчика (автоматы 3P). ЩУ принят и подключен. СИП до дома, на фасаде переход на медь все как на схеме. В домовом щите хочу установить входной автомат и селективное УЗО. Будет свое заземление (штырь 6м, с протоколом измерения сопротивления). Вопрос выбора автомата на входе в домовом щите? Хочется 4P, чтобы рвал все фазы и ноль, т.к. в ЩУ ноль от ВЛ не рвется. Правильно ли ставить на входе автомат 4P?
    20.03.17
  12. Avs7153
    Avs7153
    Правильно, 4Р.
    20.03.17
  13. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Создал тему, но видимо не туда.
    Помогите выбрать решение для 3ф подключения ЩУ на деревянном столбе и от него бытовки (расположена на расстоянии 4 м от столба.
    То есть:
    1 этап ЩУ (с розеткой)
    2 этап подключение пластикового ЩР в бытовке
    В дачном обществе требуют схему ЩУ: 3ф счетчик и после него 4р АВ 32А и дальше с него раздача. Подозреваю что председатель сам не ведает что творит.
    12.05.17
  14. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    ЩУ уже есть, металлический. СИП4 тоже есть.
    До бытовки видимо нужно также как здесь показано уходить СИПом. Похоже на схему №7 не все равно не мой случай. Еще важное уточнение: бытовка будет использоваться как "дачный домик" на время строительства, т.е. почти постоянно.
    12.05.17
  15. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    все таки не понятно если реализуется эта схема, но расстояние до ЩРп меньше 15-20 м, что делать с заземлением в доме?
    16.05.17
  16. Николай314
    Николай314
    Добре утро, Avs7153 . 20.03.17 Вы ответили: "Правильно, 4Р.".
    Допустим всё отрубится на линии в щитке дома вводным автоматом 4Р. А если у меня есть СБП на одной из фаз? СБП включится, но нуля уже не будет (для потребителей), только земля. Или СБП тоже заблокируется? Думаю это плохо.
    07.09.17
  17. Avs7153
    Avs7153
    07.09.17
  18. Николай314
    Николай314
    Спасибо, успокоили! А ссылка - просто класс!
    07.09.17
  19. Николай314
    Николай314
    Ещё два вопроса. 1.Правильно ли при таком варианте ставить 3ф. УЗО-300мА-S в ЩУ (защищаем воздушку?), затем в ЩР-1 в котельной (ввод) - 1ф. УЗО-100мА-S на вход фазы стабилизатора+ СБП (этот провод затем вместе с двумя другими и нулём идет в ЩР-2 в доме: на этой и двух других фазах – дифф.автоматы 40А/30мА).
    2. Предпочтительность схемы с подземной прокладкой - в эстетике и страховке от возгорания кабеля на фасаде при ударе молнии?
    08.09.17
  20. Aviator701
    Aviator701
    А можно СИП сразу в дом завести в распред. щит? Зачем делать разрыв, СИП выдерживающий условия уличной эксплуатации вряд ли будет менее надежным внутри помещения. Спасибо
    29.04.19
  21. Avs7153
    Avs7153
    СИП горюч (полиэтилен!) и алюминий в нём текуч. Ненадёжный контакт, искрение, возгорание...
    29.04.19
  22. Aviator701
    Aviator701
    переход СИПа в медь возможен клемниками или желательно стандартными проколами?
    29.04.19
  23. Avs7153
    Avs7153
    Вариантов масса - клеммы, выключатель нагрузки (рубильник)... Но всё это не только требует какого-то ящичка, но и одним своим видом, а не техническими характеристиками, уже должно внушать уверенность :)
    29.04.19
  24. tchn88
    tchn88
    такой переход с сипа на медь ни чем не запрещен? просто все сплошь и рядом заводят сип во ВРУ
    21.09.19
  25. Windy5
    Windy5
    А если менее 20м от ЩУ до ЩР дома, тогда что?
    17.04.20
  26. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    У меня висит так же ящик, к дому пока ничего не подведено. Ноль заведён в счётчик (так требуют).
    Получается если сделать самому повторное заземление нуля на столбе и завести провод от этого повторного заземления в счётчик то получаем N от счётчика и PE от повторного заземления?
    23.04.20
  27. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А нельзя ли пустить из УЗО сразу медь по воздуху что бы на фасаде не переходить, однофазный ввод
    28.10.21
  28. Pyka1
    Pyka1
    Уважаемый Avs7153, и все-таки хочется услышать, чем на П3 Вами обусловлен выбор сечения медного кабеля 10 кв.мм на вводе в дом. Если СИП 4*16 - это стандарт, и с ним все понятно, то медный (а Вы сами упоминали, что) моножильный 4*10 гнётся ой как неохотно. В случае использования на вводе автомата 25А, не находите ли сию величину чрезмерной? Может ли она быть безопасно уменьшена до 4*6?
    10.11.21
  29. Alexus29R
    Alexus29R
    Нужно ли ставить 3ф. УЗО-300мА-S в ЩО для защиты СИП от столба до дома?
    10.07.23