С чего же начинается подведение электричества?
Альбом пользователя Amun1988, созданный 03.02.17.
Изображение 5 из 13
Комментарии
-
Electromen
Где такие ТУ сказочные выдают? 2 автомата и счетчик!
03.02.17 -
Amun1988
Кировская область. Установка УЗО,УЗИП в ЩУ носит рекомендательный характер.
04.02.17 -
Avs7153
Обязательный инструмент пылесос - это хорошо. Но почему голова не в списке обязательных инструментов? И ведь говорили и показывали, как надо...
https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
1. Такая шинка нуля опасна.
2. Нельзя подключать землю к розетке в ЩУ и вообще ей там не место! Дифзащитой розетки автор тоже не озаботился.04.02.17 -
Avs7153
"К нему подключаем отходящий провод и к нему же подключена розетка"
В одну клемму не допускается подключение более двух проводников ОДИНАКОВОГО сечения. Разного - один любой.
Розетка, рассчитанная на 16А "защищена" 25А автоматом...04.02.17 -
Amun1988
Avs7153
1. Поясните чем опасна данная шина? Ни разу не было по ней нареканий. Да и в Ваших работах такая шинка присутствовала
2. Вот тут не согласен розетке очень даже место в ЩУ. То что дифзащиты розетки нет это конечно минус. К сожалению в этот корпус диф некуда устанавливать.Да и так ли он нужен нам? Какова вероятность возникновения утечки а не КЗ?Розеткой то ведь мы пользуемся на период строительства дома.После постройки её можно вообще убрать.
"В одну клемму не допускается подключение более двух проводников ОДИНАКОВОГО сечения. Разного - один любой" - Еще раз перечитал ПУЭ не нашел такого пункта. Это я так понимаю ваше личное мнение? В принципе для лучшего контакта можно эту перемычку убрать при подключении отходящего проводника.
"Розетка, рассчитанная на 16А "защищена" 25А автоматом..." - Да возможно тепловой расцепитель не сработает при перегрузках, но электромагнитный при КЗ отработает.По опыту работы данная розетка спокойно выдерживает 6 кВт.05.02.17 -
Avs7153
И вот так во всём... По всей стране...
05.02.17 -
Amun1988
По существу вопроса можете пояснить?Вы поймите, что чем дальше от Москвы и Питера тем уровень ЗП меньше, поэтому приходится идти на компромисы. Данные компромисы не идут в разрез с действующими нормами и правилами. Если есть нарушения требований в моих ЩУ, вы скажите - я внесу коррективы. Вы что думаете, что я бы не хотел собирать ЩУ на базе шнайдера,легранди тп?Очень хочу!Но кто у нас такие ЩУ купит, при средней зарплате 16 тысяч???Безусловно по желанию состоятельного заказчика можно многое здесь изменить! Можете посмотреть вот это видео, чтобы понять общий уровень щитов учета - [MEDIA=youtube]rpwYrgGbHjo[/MEDIA] . Есть у меня конечно идеи по улучшению моего продукта, поэтому по мере реализации идей буду добавлять фото в альбом.
05.02.17 -
Avs7153
"в Ваших работах такая шинка присутствовала"
Но не для РЕN-провода же! На нём вся безопасность висит, а он рвётся четырьмя ненадёжными соединениями.
"перечитал ПУЭ"
Не верю.05.02.17 -
Amun1988
"Но не для РЕN-провода же! На нём вся безопасность висит, а он рвётся четырьмя ненадёжными соединениями." Почему вы считаете что в Вашем щите соединения надежные, а в моем у этой же шины они вдруг стали ненадежными?В чем ненадежность то таких соединений?
"Не верю" - Ваше право.06.02.17 -
Avs7153
Философское определение PEN - проводник, который никогда не оборвётся.
Да и, собственно, чего я в самом деле? В стране сотни тысяч халтурщиков от электрики, бороться с каждым не получится.
А вот бороться за понимание у заказчиков более реально. Клепайте дальше, удачи!06.02.17 -
Amun1988
"Философское определение PEN - проводник, который никогда не оборвётся." а с чего вдруг PEN должен оборваться? Ноль в счетчик, счетчик надежно закреплен, от него ноль до шины. Даже если кто то повиснет на СИПе, то на шине это никак не скажется. Какие то у Вас двойные стандарты не замечаете? Давайте не будем про философские определения лучше про определения из ПУЭ, у нас же не слет философов...
"Клепайте дальше, удачи!" и Вам не хворать.06.02.17 -
Avs7153
Бгг...
https://www.forumhouse.ru/threads/393074/06.02.17 -
Amun1988
Avs7153 Спасибо за информацию, посмотрю как можно подобное сделать из имеющихся в наших магазинах комплектующих. Такие случаи имеют место быть поэтому всегда своим заказчикам рекомендую еще раз протянуть клеммы вводного автомата и счетчика непосредственно перед опломбировкой.
06.02.17