Отопление

Альбом пользователя molodec, созданный 17.06.11.

Альбом Отопление - Фотография 1
котельная
molodec, 17.06.11

Комментарии

  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Действительно , молодец !
    25.12.11
  2. Neston
    Neston
    Красиво, но любая система должна иметь возможность полного опорожнения. М/п трубы внизу, уходящие вправо и оц. труба на входе в шкаф (не пойму что это) имеют мешок. вода из них не дренируется.
    29.08.12
  3. molodec
    molodec
    Вы прикалываетесь? В доме ещё 80 кв.м теплого пола, выражаясь вашими терминами, "имеют мешок".
    Любая система не должна иметь возможность полного опорожнения. С использованием современных металлополимерных труб это сделать невозможно.
    29.08.12
  4. Neston
    Neston
    Все же лучше найти способ опорожнения системы. Всегда можно предусмотреть слив из нижней точки системы. Для квартиры это не столь актуально, а вот для загородного дома очень.
    29.08.12
  5. molodec
    molodec
    Это невозможно. Все радиаторы подключены перевернутыми "П" образнымы петлями.
    Еслы вы боитесь замерзания, спасет антифриз или источник бесперебойного питания на котел.
    29.08.12
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Сделано из дорогих материалов, краны Овентроп, нержавейка...красиво на первый взгляд.
    Но вот есть некоторые ошибки над которыми надо поработать:
    - нет обратных клапанов после насосов, грубая ошибка
    - не предусмотрен слив с электрокотла, если его ремонтировать или снимать то вся вода польется на пол
    -расширительный бак под потолком - будет сложно его снимать и обслуживать
    На фото полуфабрикат котельной без электроразводки и без автоматики - хотелось бы видеть как вы электрическую часть делаете?
    03.11.15
  7. molodec
    molodec
    Строим тепло!, не вводите в заблуждение читателей темы!
    Обратные клапана встроены в краны, пора бы уже вам изучить как следует арматуру Овентроп. Артикул крана 1078171.
    По остальным "замечаниям" аналогичный ответ. Видимо короб с проводами и щиток только я вижу.
    03.11.15