Отопление
Альбом пользователя molodec, созданный 17.06.11.
Изображение 1 из 25
Комментарии
-
Анатолий Л
Действительно , молодец !
25.12.11 -
Neston
Красиво, но любая система должна иметь возможность полного опорожнения. М/п трубы внизу, уходящие вправо и оц. труба на входе в шкаф (не пойму что это) имеют мешок. вода из них не дренируется.
29.08.12 -
molodec
Вы прикалываетесь? В доме ещё 80 кв.м теплого пола, выражаясь вашими терминами, "имеют мешок".
Любая система не должна иметь возможность полного опорожнения. С использованием современных металлополимерных труб это сделать невозможно.29.08.12 -
Neston
Все же лучше найти способ опорожнения системы. Всегда можно предусмотреть слив из нижней точки системы. Для квартиры это не столь актуально, а вот для загородного дома очень.
29.08.12 -
molodec
Это невозможно. Все радиаторы подключены перевернутыми "П" образнымы петлями.
Еслы вы боитесь замерзания, спасет антифриз или источник бесперебойного питания на котел.29.08.12 -
StroimTeplo
Сделано из дорогих материалов, краны Овентроп, нержавейка...красиво на первый взгляд.
Но вот есть некоторые ошибки над которыми надо поработать:
- нет обратных клапанов после насосов, грубая ошибка
- не предусмотрен слив с электрокотла, если его ремонтировать или снимать то вся вода польется на пол
-расширительный бак под потолком - будет сложно его снимать и обслуживать
На фото полуфабрикат котельной без электроразводки и без автоматики - хотелось бы видеть как вы электрическую часть делаете?03.11.15 -
molodec
Строим тепло!, не вводите в заблуждение читателей темы!
Обратные клапана встроены в краны, пора бы уже вам изучить как следует арматуру Овентроп. Артикул крана 1078171.
По остальным "замечаниям" аналогичный ответ. Видимо короб с проводами и щиток только я вижу.03.11.15