Щиточек в котельную
Альбом пользователя Avs7153, созданный 02.04.17.
Изображение 10 из 16
Комментарии
-
mgnSteel
Здравствуйте. А почему на насосах теплых полов установлены разные по типу дифавтоматы?
27.09.18 -
mgnSteel
Еще возник вопрос по групповому УЗО, зачем оно здесь? Вроде все линии этой группы и так под дифавтоматами.
27.09.18 -
Avs7153
1. А и АС - перепутано и поменяно с соседним уже после съёмки.
2. Групповое селективное типа G - двухступенчатая дифзащита.28.09.18