IlgizPb1
Добрый вечер! Очень интересно читать, был вопрос: зачем нужна компенсационная петля нулевого провода СИП ?
21.05.17 -
Avs7153
а) чтобы издевательства над СИПом снаружи ящика не выломали провод из клеммы.
б) в случае упорства сетевиков хватит подключить напрямую, а затем переделать обратно, сбыту всё равно.21.05.17 -
Sergucho
Поясните,пожалуйста,как потом опять пустить ноль через эту клемму.крышка то счетчика уже опечатана будет?
04.06.17 -
Avs7153
Решите обратную задачу: отвинтить два болта М10, снять оцинкованную прижимную часть, вынуть СИП наверх, заизолировать, расположить вне клеммы, установить прижимную часть и закрутить болты. Надо ли для этого отсоединять СИП от счётчика? Нет! А теперь прямую задачу самостоятельно... :)
04.06.17 -
Sergucho
Ах , вот оно как ! Всё просто ! Спасибо. И еще,если позволите, что за субстанция красного цвета в гофрах, на других снимках?
04.06.17 -
Avs7153
Это термостойкий печной герметик. Чтобы не дуло... :)
04.06.17 -
Sergucho
:))) Спасибо.
06.06.17 -
domk
Пожалуйста, еще раз поясните (для начинающих). Снимем прижим, продвигаем СИП и опять зажимаем. А получившуюся петлю, сняв изоляцию, в УЗО ? разве влезет туда 2х16 ? абб пишет, про 25 кв.мм.
28.08.17 -
domk
Чуть позже понял в чем дело: если сетевики будут против - просто изолируем и выносим отдельно (до поры, до времени). Хорошо. А если, как выше отписал, сделать СИПом без разрыва заход в УЗО? В результате получим самое желанное "ноль в УЗО". Это криминал или нет?
29.08.17 -
maix1
Подскажите пожалуйста, у вас СИП свернут колечком. Его можно скручивать только минимум 10 диаметрами, как-то так. т.е. для сипа 16 кв.мм. должна быть минимальная петля 160мм. Такое маленькое кольцо не опасно?
22.07.20 -
Avs7153
"Площадь круга, площадь круга... два пи эр!
Где вы служите, подруга?
В АПН" (С)
Для смеху приложил линейку к витку прямо на мониторе. Диаметр СИПа на экране 7мм, сам виток 70мм.22.07.20