ЩУшки
Альбом пользователя Avs7153, созданный 13.10.15.
Изображение 37 из 60
Комментарии
-
Dima009
Уважаемый @Avs7153, скажите, пожалуйста, когда заводите концы СИПа в автомат, Вы что-либо делаете с ними, может как-то оконцовываете? Посоветуйте, как сделать соединение надежным.
19.04.17 -
Avs7153
Выбрать автомат с вогнутой клеммой. Например такой, как на фото - SEZ PR63 C25/3.
Повторные протяжки клемм через несколько часов, на следующий день, через несколько дней и т. д., пока не надоест.19.04.17 -
Sergucho
Как ведут себя остальные автоматы других производителей, на что обратить внимание в случае ввода СИП ом???
31.05.17 -
Avs7153
У некоторых автоматов могут оказаться медные или омеднённые клеммы. Такие применять нельзя!
Поведение автоматов других производителей обычно определяется их стоимостью.31.05.17 -
Нейтро
При применении SEZ PR63 C25/3 мудрить с переходом с СИП на медь не нужно?
Опломбирование не помешает протяжкам?
С УЗО 63А не оптимальней использовать С40 или хотя бы С32? Обычно советуют автомат на ступень выше УЗО...16.06.18 -
Avs7153
1. Не нужно.
2. Сделает невозможными.
3. Написанное читаете или так?16.06.18 -
Нейтро
Я, например, понимаю, что опломбирование сделает невозможным протяжку. Но Вы здесь же пишете, что повторные протяжки "пока не надоест". Даже понимая некоторую иронию, приходится уточнять...
Написанное я читаю. Вот, например, в типовых схемах у Вас автомат С25/3, УЗО 40/ACS300/4, а на фото ЩУщек вижу УЗО 63/ACS100, например… И, как я понимаю, под этот же автомат C25.
Могу ошибаться, конечно. Извините, в альбомах всё это неуместно, пожалуй. Пойду читать "вынос мозга"16.06.18 -
Avs7153
У меня лично на пломбировку автомата два месяца ехали... Напротягивал по самое небалуй! :)
17.06.18 -
Мамонов
Скажите пожалуйста, почему не используется стандартная маркировка фаз ЖЗК ? Или в данной группе РУ подобное не обязательно?
03.04.19 -
Avs7153
Она уже давно совсем другая... С 2009 года:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4#%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B003.04.19 -
Мамонов
Отстал от жизни. Спасибо.
А вообще печально. Проиграли мы индустриально научную гонку. Сдаемся и принимаем условия победителей. Этак скоро и на дюймы с футами перейдем.
(кстати ЖЗК визуально удобней было)04.04.19 -
Avs7153
Реально есть риск перепутать с Ж-З которое РЕ. Главный-то прикол в том, что коричневые и серые провода и серые жилы кабелей практически не встречаются в реальной продукции.
04.04.19 -
Мамонов
Согласен. РЕ кстати появилась у нас относительно недавно ( в плане конкретизированной маркировки и как некий отдельный вид проводника). Я помню году в 97 для нас было новшеством ЖЗ маркировка. Диковинкой. А ещё помню , что почему-то, в то время шину РЕ заставляли делать исключительно стальной (иногда стальной луженой). Тоесть медь не принимали (ТП, КРУ, ВРУ и т.д.).
А ещё помню, что даже во времена ЖЗК, очень редкий кабель , включая серьёзные кабели больших сечений, имели с завода соответствующую цветовую маркировку проводников (ЖЗК). Цвета были какие угодно, но не ЖЗК. Фиолетовые, коричневые, черные , розовые, синие и голубые в одном кабеле, но не ЖЗК. Меня всегда это удивляло и я так и не нашел этому разумное объяснение.
Что же касается современной, представленной вами маркировки, она неинформативна и слаба. К примеру цвета черный и серый... ну это тоже самое как зеленый и салатовый. Перепутать вполне реально, если черный будет слегка слабоватым, а серый излишне насыщенным.
В общем похерили мы свою школу и наработки, и находимся в стадии перехода на заморские стандарты. А ведь было своё. Помню шкафы релейной защиты на электростанциях... Всё "сделано в СССР". Всевозможные реле, сигнализаторы, байпасы,... такая мощь была, аж завораживало. По тем временам вполне современное, надежное оборудование, собственных разработок. Всё похерено! В сегодняшних РУ сплошь импорт или копии типа ИЭК.
Извините за лирику.04.04.19 -
Rinat75
Добрый день уважаемый Avs7153! СИП какого производителя можете посоветовать к приобретению?
14.09.21