ЩУшки

Альбом пользователя Avs7153, созданный 13.10.15.

Альбом ЩУшки - Фотография 37
[08] Таблица для СИП с цифровой маркировкой жил. На втором конце метки изолентой сделаны, но его отрежут в реальный размер.
Avs7153, 07.04.17

Комментарии

  1. Dima009
    Dima009
    Уважаемый @Avs7153, скажите, пожалуйста, когда заводите концы СИПа в автомат, Вы что-либо делаете с ними, может как-то оконцовываете? Посоветуйте, как сделать соединение надежным.
    19.04.17
  2. Avs7153
    Avs7153
    Выбрать автомат с вогнутой клеммой. Например такой, как на фото - SEZ PR63 C25/3.
    Повторные протяжки клемм через несколько часов, на следующий день, через несколько дней и т. д., пока не надоест.
    19.04.17
  3. Sergucho
    Sergucho
    Как ведут себя остальные автоматы других производителей, на что обратить внимание в случае ввода СИП ом???
    31.05.17
  4. Avs7153
    Avs7153
    У некоторых автоматов могут оказаться медные или омеднённые клеммы. Такие применять нельзя!
    Поведение автоматов других производителей обычно определяется их стоимостью.
    31.05.17
  5. Нейтро
    Нейтро
    При применении SEZ PR63 C25/3 мудрить с переходом с СИП на медь не нужно?
    Опломбирование не помешает протяжкам?
    С УЗО 63А не оптимальней использовать С40 или хотя бы С32? Обычно советуют автомат на ступень выше УЗО...
    16.06.18
  6. Avs7153
    Avs7153
    1. Не нужно.
    2. Сделает невозможными.
    3. Написанное читаете или так?
    16.06.18
  7. Нейтро
    Нейтро
    Я, например, понимаю, что опломбирование сделает невозможным протяжку. Но Вы здесь же пишете, что повторные протяжки "пока не надоест". Даже понимая некоторую иронию, приходится уточнять...
    Написанное я читаю. Вот, например, в типовых схемах у Вас автомат С25/3, УЗО 40/ACS300/4, а на фото ЩУщек вижу УЗО 63/ACS100, например… И, как я понимаю, под этот же автомат C25.
    Могу ошибаться, конечно. Извините, в альбомах всё это неуместно, пожалуй. Пойду читать "вынос мозга"
    16.06.18
  8. Avs7153
    Avs7153
    У меня лично на пломбировку автомата два месяца ехали... Напротягивал по самое небалуй! :)
    17.06.18
  9. Мамонов
    Мамонов
    Скажите пожалуйста, почему не используется стандартная маркировка фаз ЖЗК ? Или в данной группе РУ подобное не обязательно?
    03.04.19
  10. Avs7153
    03.04.19
  11. Мамонов
    Мамонов
    Отстал от жизни. Спасибо.
    А вообще печально. Проиграли мы индустриально научную гонку. Сдаемся и принимаем условия победителей. Этак скоро и на дюймы с футами перейдем.
    (кстати ЖЗК визуально удобней было)
    04.04.19
  12. Avs7153
    Avs7153
    Реально есть риск перепутать с Ж-З которое РЕ. Главный-то прикол в том, что коричневые и серые провода и серые жилы кабелей практически не встречаются в реальной продукции.
    04.04.19
  13. Мамонов
    Мамонов
    Согласен. РЕ кстати появилась у нас относительно недавно ( в плане конкретизированной маркировки и как некий отдельный вид проводника). Я помню году в 97 для нас было новшеством ЖЗ маркировка. Диковинкой. А ещё помню , что почему-то, в то время шину РЕ заставляли делать исключительно стальной (иногда стальной луженой). Тоесть медь не принимали (ТП, КРУ, ВРУ и т.д.).
    А ещё помню, что даже во времена ЖЗК, очень редкий кабель , включая серьёзные кабели больших сечений, имели с завода соответствующую цветовую маркировку проводников (ЖЗК). Цвета были какие угодно, но не ЖЗК. Фиолетовые, коричневые, черные , розовые, синие и голубые в одном кабеле, но не ЖЗК. Меня всегда это удивляло и я так и не нашел этому разумное объяснение.
    Что же касается современной, представленной вами маркировки, она неинформативна и слаба. К примеру цвета черный и серый... ну это тоже самое как зеленый и салатовый. Перепутать вполне реально, если черный будет слегка слабоватым, а серый излишне насыщенным.
    В общем похерили мы свою школу и наработки, и находимся в стадии перехода на заморские стандарты. А ведь было своё. Помню шкафы релейной защиты на электростанциях... Всё "сделано в СССР". Всевозможные реле, сигнализаторы, байпасы,... такая мощь была, аж завораживало. По тем временам вполне современное, надежное оборудование, собственных разработок. Всё похерено! В сегодняшних РУ сплошь импорт или копии типа ИЭК.
    Извините за лирику.
    04.04.19
  14. Rinat75
    Rinat75
    Добрый день уважаемый Avs7153! СИП какого производителя можете посоветовать к приобретению?
    14.09.21