За полчаса до весны...

Альбом пользователя IvanMihaylovich, созданный 30.04.17.

Альбом За полчаса до весны... - Фотография 3
Дело в том, что в корпусах этого типа не понравились штатные шины заземления. А «стандартное» решение в виде ZK-219 и того хуже! Зато шины от «Универсалей» оказались действительно универсальными – они прекрасно вписываются по ширине в габарит панели. Заводить сверху отходящие, раскладывать и подключать жилы РЕ удобнее, двойные винтовые зажимы обеспечивают надежный контакт проводников с заземляющим устройством. Такое решение в последние годы стало в наших проектах стандартным и широко применяется.
Правда, один весьма известный и очень авторитетный человек иногда критикует эту идею. Самое обидное, что и возразить-то нечего… )))

А Вы видели у АВВ желто-зеленые шины РЕ, изолированные от рейки? (Скажу по секрету… Есть такие… Даже в руках держал…)
IvanMihaylovich, 30.04.17

Комментарии

  1. Alex992
    Alex992
    На мой взгляд вполне нормальное и оправданное решение с шиной РЕ.
    Сам иногда практикую подобное при сборке Мистралей и Текфоров.
    Места съедает гораздо меньше штатных шин, но двойная шина на мой взгляд уже перебор.
    ИМХО.
    30.04.17
  2. IvanMihaylovich
    IvanMihaylovich
    Cоответствующий ГОСТ запрещает в этих шкафах присоединять РЕ к раме. В свое время вопрос обсуждался, но "физику" подобного ограничения содержательно объяснить не получилось.
    Винты у этих шин хорошие, стоимость не велика. Установка двойной шины, скорее, дань традиции.
    02.05.17
  3. Alex992
    Alex992
    Да, вопрос по металлическим щитам достаточно спорный.
    Я говорил выше о пластиковых щитах, там это вполне оправдано.
    02.05.17