Деление потребителей на отключаемые и неотключаемые (дежурные), а их, в свою очередь, на генераторные и негенераторные, привело к необходимости поставить два клеммника и два рубильника. Ну и к куче проводов, разумеется... Среди прочего, применено реле задержки включения на холодильник (виднеется справа от клеммника на третьей рейке).
Avs7153, 20.09.17

Комментарии

  1. mihrutkin
    mihrutkin
    Вижу, что на конечных линиях используете автоматы B. А на вводе тоже или C?
    А почему используете вводные 4 полюсные? Чем они лучше трехполюсных?
    13.03.18
  2. Avs7153
    Avs7153
    Тоже В.
    Отключают ноль, ибо на нём может быть совсем не ноль.
    13.03.18
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    Получается, лучше использовать и на входе и на конечных линиях автоматы, разрывающие ноль?
    А проблем с оборудованием в доме из-за на мгновение возникающего эффекта отгорания нуля не будет?
    14.03.18
  4. Avs7153
    Avs7153
    Вот во втором ряду 3Р автомат (не 4Р) + 4Р УЗО, в котором тоже 4 контакта.
    А 4Р вводной - после него ещё и РКН стоят.
    Для 2Р этого явления нет по определению.
    14.03.18
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    То есть всегда дублируете: сначала 4p автомат, потом 3p, на случай появления на нуле фазы. Спасибо, понял
    14.03.18
  6. Avs7153
    Avs7153
    Логика у вас убийственная, извините...
    14.03.18