Обычные потребители, группа на фазе 1.
Avs7153, 20.09.17

Комментарии

  1. Lebron23
    Lebron23
    Подскажите, что защищает УЗО О2? Суммарная мощность автоматов после него же больше номинала узо.
    Почему на бойлер АВ такого же номинала как узо?
    04.12.17
  2. Lebron23
    Lebron23
    На первый вопрос ответ нашел. У вас вводной автомат на 25 А. Ну а что все таки с бойлером?
    04.12.17
  3. Avs7153
    Avs7153
    Для этой модели УЗО равенство номиналов УЗО и вышестоящего автомата является нормальным.
    04.12.17
  4. Ekarasov
    Ekarasov
    Подскажите, пожалуйста, сначала защита линии по схеме 2Р УЗО-2Р АВ, затем для мокрых второй уровень защиты уже по схеме 1Р АВ- 2Р УЗО. Это для экономии места или..? Как коммутируете несколько линий (стиральная и розетки) под одно УЗО?
    31.01.18
  5. Avs7153
    Avs7153
    И места, и денег.
    В распредкоробках (и не я).
    31.01.18