Строим односкатную максибытовку-минидомик 8х4.5 часть 4
Альбом пользователя avamonster, созданный 04.06.18.
Изображение 1 из 60
Уличный ввод, в боксе (8din "якобы IP65" от IEK) стоит двухполюсный автомат и счетчик, больше там ничего нет, все остальное будет в щитке внутри дома. Проводка внутри стены с этого уличного щита во внутридомовой щит - 5 метров ВВГПНГ 3х6мм2. Схема заземления - ТТ, т.е. приходящий в дом со столба ноль, и мое защитное заземление - никак не соединены. Забил на углу дома штырь защитного заземления на 5 метров в глубину, из свинченных муфтами оцинкованных стальных двухметровых винтовых штанг М16, проложив в муфты огрызки цинковых стаканов щелочных батареек. Глубже 5 метров 20Дж перфоратор заколотить не смог. Через месяц достаточно сухой летней погоды методом чайника измерил сопротивление заземления:
Напряжение фаза-земля без нагрузки - 200 Вольт. (фаза-ноль было такое же)
Напряжение фаза-земля параллельно чайнику (чайник якобы 2кВт, его реальное сопротивление 25.7 Ом) - 130 Вольт.
По формуле Rзу = Rкр(Uф-Uкр)/Uкр=25.7(200-130)/130=13.8 Ом, причем это грубо, сверху, и вместе с сопротивлением линии. Вообщем, для защитного - вполне прокатит.