В верхнем ряду, последовательно - двухполюсный автомат, счетчик, УЗМ-51МД, ВольтАмперметр, от которого гребенками фаза и ноль расходится на три УЗО параллельно.
В нижнем ряду - три УЗО, под каждым по четыре узких однополюсных автомата. Верхний ряд разведен проводом 6мм2. Гребенки фазы и нуля с верхнего ряда к трем УЗО - тоже из 6мм2. Гребенки фазы от УЗО к автоматам из 4мм2. Синие от УЗО на три отдельные нулевые шины - из 6мм2. Все гребенки-расчески согнуты из цельных кусков провода, зачищенного и загнутого буквой U на входе в клеммы. Т.е. нет ни одной клеммы в которую воткнуто и зажато два конца провода. Гнул "расчески" сам, потому что готовых шин на узкие автоматы просто нет, и потому что мне показалось странным, что надо будет откручивать ВСЮ шину, если нужно будет поменять один автомат. Слева-сбоку висит пустая пока шина заземления, к ней придет провод заземления с улицы, и 12 желто-зеленых проводов от потребителей (схема ТТ, земля с нулем никак не связана). При установке перенес ее на правый борт, слева в углу неудобно отверткой подлезать.