ЩР из ЩМП (d'inachevé)

Альбом пользователя Avs7153, созданный 28.09.18.

Альбом ЩР из ЩМП (d'inachevé) - Фотография 9
Трёхфазное питание (04) будущей бани организовано по схеме с раздельным нулём (три однофазных кабеля) в рамках борьбы с отгоранием нуля.
Жизнеобеспечивающие потребители выведены из-под групповых УЗО под свои дифавтоматы.
Для "мокрых" потребителей применена ещё одна ступень дифзащиты на 10мА УЗО.
Двухполюсные автоматы обеспечивают гарантированное обесточивание отходящих линий и позволяют легко отыскивать возможные утечки.
Распределение в группах выполнено на комбинации 2Р и 3Р вильчатых шинок в едином корпусе.
Avs7153, 28.09.18

Комментарии

  1. Ekarasov
    Ekarasov
    А еще вопрос от чайника, использованы дифавтоматы, потому что для связки (АВ-УЗО), отдельно УЗО начинается с 16А , а диф. с 10А? И для экономии места?
    31.01.19
  2. Avs7153
    Avs7153
    Наоборот. В этой линейке модульки нет дифов на 10мА.
    31.01.19
  3. Ekarasov
    Ekarasov
    Не, я про Ф-1211 В10. Пытаюсь на фото разглядеть
    31.01.19
  4. Avs7153
    Avs7153
    Амперы УЗО имеют тот же смысл, что и амперы, например, розетки. При токе, превышающем эту величину оба изделия погорят.
    31.01.19
  5. Ekarasov
    Ekarasov
    Извините за назойливость, суть вопроса - почему линия 6 (холодильник) через дифавтомат, а не как 15 линия АВ+УЗО?
    31.01.19
  6. Avs7153
    Avs7153
    Линия 15 - Групповое УЗО-30мА + АВ + УЗО-10мА. Нет дифавтомата В10/А10/2 в этой линейке модульки, все только на 30мА.
    В10/А30/2 есть.
    31.01.19
  7. Ekarasov
    Ekarasov
    Спасибо огромное.
    31.01.19