ЩР из ЩМП (d'inachevé)
Альбом пользователя Avs7153, созданный 28.09.18.
Изображение 9 из 13
Комментарии
-
Ekarasov
А еще вопрос от чайника, использованы дифавтоматы, потому что для связки (АВ-УЗО), отдельно УЗО начинается с 16А , а диф. с 10А? И для экономии места?
31.01.19 -
Avs7153
Наоборот. В этой линейке модульки нет дифов на 10мА.
31.01.19 -
Ekarasov
Не, я про Ф-1211 В10. Пытаюсь на фото разглядеть
31.01.19 -
Avs7153
Амперы УЗО имеют тот же смысл, что и амперы, например, розетки. При токе, превышающем эту величину оба изделия погорят.
31.01.19 -
Ekarasov
Извините за назойливость, суть вопроса - почему линия 6 (холодильник) через дифавтомат, а не как 15 линия АВ+УЗО?
31.01.19 -
Avs7153
Линия 15 - Групповое УЗО-30мА + АВ + УЗО-10мА. Нет дифавтомата В10/А10/2 в этой линейке модульки, все только на 30мА.
В10/А30/2 есть.31.01.19 -
Ekarasov
Спасибо огромное.
31.01.19