Щиток А. Коттедж 105м2, 24 линии. Рауха
22 однофазные линии и 2 трёхфазных (варочная+духовка и отопление).
Схема щитка достаточно продуманная, но собран он по принципу "и так сойдёт".
1. Этикетки делать поленились, хотя и приклеили держатели для них, налепили только номера на автоматику. Изнутри на дверке есть карман со схемой (будет далее). Вообще, если что-то отрубилось, через 8 минут после вызова прибудет специалист, которому надо изобразить вдуумчивую рабоотту над сложной задачей...
2. Панелька отсека слаботочки не встала на место из-за антенного разветвителя.
3. Главный выключатель зрительно никак не выделен, хотя и размещён отдельно. Далее будут примеры.
4. Логическая связь между групповыми УЗО и их автоматами отсутствует полностью, всё для удобства монтажа.
5. Отсутствующие на схеме реле контроля тока Elko и контактор отключают ненужное при перегрузке.
Хотелось бы особо отметить место для расключения кабелей, на которое потратилась аж целая 25-модульная рейка. А вот как решили вопрос с двумя нулевыми проводами в каждое УЗО остался невыясненным...