1. Выделенная мощность - 25кВт (40А). Выполнен расчёт с коэффициентом 0.6 относительно установленной. Определён ОТКЗ - 4кА.
2. Система питания - TN-S, подземные кабели. Щит учёта с автоматом 40А размещён на улице в наземном ящике. Ввод в дом алюминиевым кабелем AMCMK 4G25+16.
3. Без дифзащиты оставлены трёхфазники, освещение, холодильник(!), сигнализация, звонок и др. мелочи. Шобневыбевало...
4. Распределение по фазам безусловно есть, но не указано на схеме!
5. Все кабели с жилой РЕ.