Подскажите, на две ванных одного УЗО на 10мА и одного автомата на 16А мало? Стиральных машин в них не будет, максимум фены. Или может поставить два автомата под одно УЗО? Также есть постирочная с одной стиралкой и утюгом, туда достаточно одного В16 под УЗО 10мА?
03.03.19 -
Avs7153
Можно исхитряться по-разному:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/432048/view-image/d67-12.jpg03.03.19 -
ZimAl
УЗО на 10 мА типа АС?
03.03.19 -
Avs7153
Выше же типа А.