Резервный трёхфазный котёл.
Avs7153, 24.02.19

Комментарии

  1. pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Почему автомат 3Р а не 4Р? Я в 2013 году собирал по схеме форумчанина 3-х фазный щиток, не без Вашего участия в обсуждениях этого щита. Так там все только 4Р и 2Р, а так же, котел был подключен до УЗМ.
    После УЗМ грозит только отключением тэнов котла, я так понимаю?

    Спасибо.
    27.08.19
  2. Avs7153
    Avs7153
    1. 3Р автомата достаточно для защиты по КЗ и перегрузке, а полностью отключить (чтобы ноль не щипался) можно 4Р УЗО.
    2. Котёл греет, но слабее, от двух и даже одной фазы. Но мозги у него питаются от фазы 1. Если она отрубилась, совсем не греет. Обычно можно вытащить питание мозгов отдельно от ТЭНов и присобачить к нему реле выбора фаз. Необходимость этого у меня под сомнением.
    27.08.19
  3. pershin75
    pershin75
    Спасибо!
    27.08.19