После того, как мы разобрались с токами, нужно подобрать сечения проводов и кабелей. В ПУЭ есть такой раздел 1.3.10-1.3.11 с табличками и признанием, что при таких токах кабель нагреется до 65°С. Заодно и погреемся, счётчик учтёт... Но ПУЭ замалчивает насколько длительность длительна. В конце раздела там уже просто метания какие-то с коэффициентами.

NB! Проводник РЕ учитывать не нужно.

Начнём, пожалуй, с монтажного провода. Он у нас медный и, согласно табличке, проложен открыто. Лезем по этой колонке вниз и задумываемся на цифре 80. Она? Нет! В табличке вовсе не номинал автомата! А что в ней, мы уже посчитали на предыдущей странице. Смотрим строчкой ниже на цифру 100, бОльшую чем 90.4. А заодно вспоминаем вторую цифру 116 и спрашиваем себя - а оно нам нужно: такой нагрев, заниженные сечения реальных проводов, нечёткое определение длительности... Наш выбор 140 - 25мм2. А вовсе не те 10 квадратов напротив цифры 80. И уж совсем не те 6мм2, что мы видим в монтаже рассматриваемого поделия...

Давайте ещё выберем медный кабель в дом, проложив его в ПНД трубе. Как и следовало ожидать, сечение "одного двухжильного" больше - 35мм2. Посчитаем заодно потери при длине кабеля, например, 40 метров. Виктория! Потеряется всего 2% они же 4.5В. При норме потерь 5%.