Доброго дня!
Сейчас собираю себе похожую щушку в расчёте на 30кВт 380в. Входной автомат на 50А, согласно ТУ от МОЭСКа. Счётчик выбрал - Меркурий 236 ART 02, SVK95 не нашёл, купил РБП95. На выходе думаю поставить селективное УЗО на 63А / 300мА. Осталось решить , каким проводом всё соединять. И тут появляются несколько вопросов :
1) Если использовать гибкий многопроволочный медный провод , вроде ПуГВ, его придётся обжимать в латунные НШВИ - не станут ли они причиной ухудшения контакта и, как следствие, локального перегрева, если я таки нагружусь на все 30 кВт? И как его лучше обжимать - квадратом или какой-то специальной формой (у шестигранника, подозреваю, будет сравнительно малая площадь контакта) ? С НШВИ красивее, конечно, но не надёжнее ли будет для 30 кВт и выше выбрать провод вроде ВВГ?
2) 50А - если по таблице смотреть, то как раз для сечения 10 мм2 меди и 16 мм2 алюминия в сипе на вводе. И не понятно, остаётся ли запас по нагрузке и нагреву у такого провода, если потребители будут продолжительно забирать все 30 кВт? Или всё же лучше перестраховаться и поставить 16 мм2 на медь и 25 на сип, как в данном решении?
3) Так как потребители будут почти все однофазные и будут распределены по фазам, то правильно ли я понимаю, что в таком случае провод нуля нужно брать толще, чем провод фазы - если фаза 10 мм2 (медь), то ноль нужен не менее 16 мм2 (медь)? И для ввода мне соответственно потребуется СИП2 3х16 + 1х25 ?
Спасибо!26.02.20 -
Avs7153
1. Не станут. Квадратом. НШВИ медные лужёные.
2. Если сечение реального провода заниженное, лучше 16. А здесь 63А.
3. Нет:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg26.02.20 -
solegs68
Спасибо большое!
1) Нашёл НШВИ медные, и там же ПуГВ 1х16, разных заводов, поеду выбирать, пробовать, какой провод как лезет в наконечник. Обжимка квадрат на 16 дожна вот-вот приехать.
2) Всё в щушке буду делать проводом ПуГВ 1х16, лучше пусть с запасом будет.
3) Вопрос снят окончательно. Я и раньше читал про то, что в нуле ток не бывает больше фазного, но тут с толку сбил чей-то отчёт, там ноль толще почему-то... На всякий пожарный решил переспросить.26.02.20 -
Avs7153
3) Бывает и тоньше и толще, для промышленных объектов по характеру нагрузок.
04.10.22