[17] ЩУшка на "40кВт" (на самом деле на 45), вводной 63А.
Здесь вам не тут - медь 16, алюминий 25мм2, и ни миллиметром меньше!
Чтобы более-менее аккуратно разместить провода (ну некоторые представители СО любят посмотреть, туда ли всё идёт, куда положено), нужно их подрезать и оконечить с точностью до миллиметра.
16мм2 - неходовое у меня сечение, чёрного и красного в наличии не нашлось, посему украшено термоусадкой. Надеялся, что она влезет под изолятор наконечника - фигушки! Провода оказались с изоляцией на 1кВ, сами по себе влезли со скрипом. ВН от ИЕК применён по случаю выходного тоже СИПа, разветвляющегося на несколько строений со своей дифзащитой.
Avs7153, 02.06.19

Комментарии

  1. solegs68
    solegs68
    Доброго дня!
    Сейчас собираю себе похожую щушку в расчёте на 30кВт 380в. Входной автомат на 50А, согласно ТУ от МОЭСКа. Счётчик выбрал - Меркурий 236 ART 02, SVK95 не нашёл, купил РБП95. На выходе думаю поставить селективное УЗО на 63А / 300мА. Осталось решить , каким проводом всё соединять. И тут появляются несколько вопросов :
    1) Если использовать гибкий многопроволочный медный провод , вроде ПуГВ, его придётся обжимать в латунные НШВИ - не станут ли они причиной ухудшения контакта и, как следствие, локального перегрева, если я таки нагружусь на все 30 кВт? И как его лучше обжимать - квадратом или какой-то специальной формой (у шестигранника, подозреваю, будет сравнительно малая площадь контакта) ? С НШВИ красивее, конечно, но не надёжнее ли будет для 30 кВт и выше выбрать провод вроде ВВГ?
    2) 50А - если по таблице смотреть, то как раз для сечения 10 мм2 меди и 16 мм2 алюминия в сипе на вводе. И не понятно, остаётся ли запас по нагрузке и нагреву у такого провода, если потребители будут продолжительно забирать все 30 кВт? Или всё же лучше перестраховаться и поставить 16 мм2 на медь и 25 на сип, как в данном решении?
    3) Так как потребители будут почти все однофазные и будут распределены по фазам, то правильно ли я понимаю, что в таком случае провод нуля нужно брать толще, чем провод фазы - если фаза 10 мм2 (медь), то ноль нужен не менее 16 мм2 (медь)? И для ввода мне соответственно потребуется СИП2 3х16 + 1х25 ?

    Спасибо!
    26.02.20
  2. Avs7153
    Avs7153
    26.02.20
  3. solegs68
    solegs68
    Спасибо большое!
    1) Нашёл НШВИ медные, и там же ПуГВ 1х16, разных заводов, поеду выбирать, пробовать, какой провод как лезет в наконечник. Обжимка квадрат на 16 дожна вот-вот приехать.
    2) Всё в щушке буду делать проводом ПуГВ 1х16, лучше пусть с запасом будет.
    3) Вопрос снят окончательно. Я и раньше читал про то, что в нуле ток не бывает больше фазного, но тут с толку сбил чей-то отчёт, там ноль толще почему-то... На всякий пожарный решил переспросить.
    26.02.20
  4. Avs7153
    Avs7153
    3) Бывает и тоньше и толще, для промышленных объектов по характеру нагрузок.
    04.10.22