Для любимой тёщи

Альбом пользователя Avs7153, созданный 03.09.19.

Альбом Для любимой тёщи - Фотография 2
Место в щитке забилось довольно плотно, резерв - по одному модулю на двух рейках. УЗМы переехали с "сетевой" рейки на "фазные" из-за пожелания заказчика установить дополнительный счётчик - основной сетевики засандалили на верхушку столба, показания доступны только выставленными в счёте на оплату, мало ли что...
Avs7153, 03.09.19

Комментарии

  1. pershin75
    pershin75
    Добрый день! Ввод снизу допустим на этих АВ?
    17.09.19
  2. Avs7153
    Avs7153
    Если у них есть место под шину как сверху, так и снизу, то почему бы и нет?
    Вообще, понятие обязательного ввода сверху давно устарело, реально лет этак на 50...
    17.09.19
  3. pershin75
    pershin75
    Спасибо большое, что не игнорируете мои вопросы!
    Не могу не спросить, Вы в УЗМ уверены после последних слухов в интернете о качестве продукции Меандра?
    Я сейчас собираю что-то очень похожее на этот щит, и встал вопрос, что ставить.. У меня уже стоят с 15 года УЗМ-ки, жалоб нет, но последние отзывы в интернете что-то пугают.
    Но, я смотрю, Вас это не касается?:)) т.е. можно все таки ставить?
    18.09.19
  4. Avs7153
    Avs7153
    Там был явный косяк производителя, определяемый по внешнему виду и дате выпуска. Пара таких троиц мне попалась. Но не более того. Считаю УЗМ в форм-факторе двухполюсника с проходным нулём наиболее приемлемым по монтажу и безопасности. Хотя Меандром уже забабаханы ВАР и УЗМ в 1 полюс с нулём - поросячьим хвостиком, вот это очень неудобно. ВАРы как раз на фото.
    18.09.19
  5. pershin75
    pershin75
    Буду устанавливать УЗМ 51 + ВАРы (2-х местные).
    Спасибо!
    19.09.19
  6. pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Если не секрет, какие шинки использовали для АВ. Не получается разглядеть номер на фото:))
    20.09.19
  7. Avs7153
    Avs7153
    Hager подходит идеально. Двухполюсные - KDN263B.
    20.09.19
  8. pershin75
    pershin75
    Спасибо!
    20.09.19
  9. pershin75
    pershin75
    Интересно, чем отличается KDN263B от 263А.? Интернет выдает больше А.
    Видимо расстоянием между вилками?
    20.09.19
  10. Avs7153
    Avs7153
    А - 12 модулей, В - 56. Пилите, Шура, пилите... :)
    20.09.19
  11. pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, у Вас ВАРы стоят сразу после рубильника ?
    Стоил ли их чем-то защитить или не надо?
    У меня как-то сгорел один 3-х фазный "DIGITOP", и то он стоял после УЗМ и вводного АВ.
    Сейчас хочу поставить ВАР первыми после вводного рубильника в щитке дома. Единственный АВ 32А будет в ЩУ на столбе.
    10.10.19
  12. Avs7153
    Avs7153
    По-моему, лишние траты. Ну а если, то плавкая вставка в модульном исполнении на какможноменьше ампер на нулевом хвостике.
    10.10.19
  13. pershin75
    pershin75
    На нулевом хвостике т.е. один на все?
    Извиняюсь, немного не в тему...
    а можно поставить на общий ноль питания ВАРов автомат (или обычный выключатель) чтобы исключить постоянную их работу и включать по необходимости?
    11.10.19
  14. Avs7153
    Avs7153
    Мысль устроить им отгорание нуля - интересная. Не могу точно сказать, что они покажут...
    12.10.19
  15. pershin75
    pershin75
    Спасибо))
    14.10.19
  16. Avs7153
    Avs7153
    Обращайтесь...
    14.10.19
  17. pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Вижу, что Вы в своих щитах УЗО подключаете всегда сверху. В этой схеме групповые УЗО тоже подключены сверху. Снизу их категорически нельзя подключать?
    Я пытался подключить пары АВ+УЗО (ф-3211 + 2Р АВ) помощью шинки, но из-за разницы в размерах получается криво.
    И еще, если можно.. )
    Можно ли поставить селективное УЗО на 40А если в ЩУ вводной АВ тоже 40А, или все таки нужно 63А?
    Спасибо!
    24.10.19
  18. Avs7153
    Avs7153
    1. Можно с любой стороны, но из-за шинки у меня обычно сверху.
    2. Эту модель можно.
    24.10.19
  19. pershin75
    pershin75
    Понял, спасибо.
    24.10.19