Добрый день! Подскажите пжл, общий номинал автоматов превышает номинал узо после которого они стоят. Это как то может негативно отразится на работе схемы?
Спасибо!09.09.19 -
Avs7153
Да, 16+10>25. Но на входе-то у нас автомат 25А! ;)
09.09.19 -
pershin75
Понял!
И еще, какой щит использовали?09.09.19 -
09.09.19
-
godot
Подскажите по поводу применения УЗО 25А / 10ма, если руководствоваться методикой расчета номинала тока утечки от подключаемой мощности, это где 0.4ма на 1А мощности плюс еще проводка, то у меня получается что использовать можно только УЗО 30ма. Но раз такие модули выпускаются, значит есть какое-то другое обоснование их использования?
14.09.20 -
Avs7153
Расчёты в ПУЭ высосаны из пальца. Ток нормальной (неаварийной) утечки среднего дома не превышает пары миллиампер.
14.09.20 -
godot
Ну то есть если поставить одно такое узо в качестве группового в дачном домике на мокрую зону где будет защищаться водонагреватель 2квт, насос 800вт, стиральная машина 1300вт, розетка 10а и свет, то ложного срабатывания не будет?
14.09.20 -
Avs7153
Подобного экстрима не пробовал. На мой взгляд - это уже перебор!
14.09.20 -
godot
Для группового автомата в 25а по нагрузке это было бы не экстрим. То есть пока осталось загадкой - в чем смысл выпускаемых некоторыми производителями узо 25а - 10ма, если номинальная нагрузка не стыкуется с током срабатывания. Какая то же идея у них была когда они это выпускали?
14.09.20