А тут 10мА УЗО третьего уровня применено как групповое, на два автомата.
Avs7153, 03.09.19

Комментарии

  1. pershin75
    pershin75
    Добрый день! Подскажите пжл, общий номинал автоматов превышает номинал узо после которого они стоят. Это как то может негативно отразится на работе схемы?
    Спасибо!
    09.09.19
  2. Avs7153
    Avs7153
    Да, 16+10>25. Но на входе-то у нас автомат 25А! ;)
    09.09.19
  3. pershin75
    pershin75
    Понял!
    И еще, какой щит использовали?
    09.09.19
  4. Avs7153
  5. godot
    godot
    Подскажите по поводу применения УЗО 25А / 10ма, если руководствоваться методикой расчета номинала тока утечки от подключаемой мощности, это где 0.4ма на 1А мощности плюс еще проводка, то у меня получается что использовать можно только УЗО 30ма. Но раз такие модули выпускаются, значит есть какое-то другое обоснование их использования?
    14.09.20
  6. Avs7153
    Avs7153
    Расчёты в ПУЭ высосаны из пальца. Ток нормальной (неаварийной) утечки среднего дома не превышает пары миллиампер.
    14.09.20
  7. godot
    godot
    Ну то есть если поставить одно такое узо в качестве группового в дачном домике на мокрую зону где будет защищаться водонагреватель 2квт, насос 800вт, стиральная машина 1300вт, розетка 10а и свет, то ложного срабатывания не будет?
    14.09.20
  8. Avs7153
    Avs7153
    Подобного экстрима не пробовал. На мой взгляд - это уже перебор!
    14.09.20
  9. godot
    godot
    Для группового автомата в 25а по нагрузке это было бы не экстрим. То есть пока осталось загадкой - в чем смысл выпускаемых некоторыми производителями узо 25а - 10ма, если номинальная нагрузка не стыкуется с током срабатывания. Какая то же идея у них была когда они это выпускали?
    14.09.20