Экономненько...
Альбом пользователя Avs7153, созданный 30.01.20.
Изображение 1 из 10
Комментарии
-
roland
Подскажите почему шинки подключаются снизу автоматов? Вроде как производители автоматов рекомендуют подключение питания к верхним контактам.
14.04.20 -
Avs7153
Вроде кто, например? Те, у которых место под шинки предусмотрено и сверху и снизу? Или, о ужас(!) - только снизу...
14.04.20 -
Evina
А SEZ 25C не противоречит току отключения "НЕ БОЛЕЕ 63 А КЛАССА В" для РН260t?
16.06.20 -
Avs7153
Не знаю, что хотели сказать новатековцы, но сравнение ВТХ В63 и С25 по правым краям для тока 100А даёт 500 и 7 секунд, для 300А - 7 секунд и "мгновенное" срабатывание по КЗ соответственно.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/485408/view-image/DDT02.jpg16.06.20 -
Avs7153
Потыкал в графики... Требованию "не более 63А класса В" соответствуют автоматы, амперами не более:
D16
K20
C32
B63
Z10016.06.20 -
Evina
В63 => "... класса В" ? :)
16.06.20 -
Avs7153
Да, опечатка... Спасибо!
16.06.20