Ничего особенного, серая мышка. А нам нужен кот-обормот?

Альбом пользователя Avs7153, созданный 11.08.20.

Альбом Ничего особенного, серая мышка. А нам нужен кот-обормот? - Фотография 15
Бонусом пошла переделка ЩУ ко всему этому безобразию - электросети небольшого СНТ без повторных заземлений вообще, с занулением металлических ЩУ на деревянных столбах. Для верности, при металлическом заборе...
Я не вижу других решений, чтобы а) не помереть самому, б) не стать виноватым в смерти другого.:close:
Из подробностей:
1. Ввод выполнен АВВГ 5х16.0(!) по опоре от четырёхпроводной линии СИП. Свернул РЕ в поросячий хвостик. Наверху он тоже поросячий...
2. Вбитый заказчиком перед забором заземлитель использован для брони кабеля в дом, не более того - селективному УЗО должно 50Ом хватить.
Avs7153, 11.08.20

Комментарии

  1. al2008
    al2008
    Здравствуйте!
    Какой из синих проводов между проходной клеммой, счётчиком и УЗО здесь лишний?
    12.10.21
  2. Avs7153
    Avs7153
    Отсутствие одного из них может не понравиться принимающим, а другого - сильно уменьшает надёжность.
    Иными словами - и волки целы, и овцы сыты...
    12.10.21
  3. Mark1979
    Mark1979
    При наличии селективного узо в ЩУ и прокладке кабеля до дома по земле, в доме в ЩР сразу ставятся групповые УЗО второго уровня дифзащиты по потребителям?
    17.01.22
  4. Avs7153
    Avs7153
    Именно так.
    17.01.22
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А заземлять ноль при ТТ не нужно?
    14.02.22
  6. Avs7153
    Avs7153
    Именно в этом и состоит отличие ТТ от TNCS.
    16.03.23
  7. Fsa71
    Fsa71
    Как я понял, тут монтажная панель (или как это зовут?) в щите пластиковая? А если все прочее так же, но она там штатная, металлическая - ее лучше к заземлению (тому же, что на броню кабеля) подключить, или лучше не надо?
    12.04.23
  8. Avs7153
    Avs7153
    Лучше не надо. Фаза может (теоретически) попасть на неё до защит по току и по утечке.
    12.04.23
  9. mac_dak
    mac_dak
    Добрый день! В щитке задняя съемная панель тоже пластиковая? И какой она должна быть?
    04.02.24
  10. Avs7153
    Avs7153
    04.02.24