al2008
Здравствуйте!
Какой из синих проводов между проходной клеммой, счётчиком и УЗО здесь лишний?12.10.21 -
Avs7153
Отсутствие одного из них может не понравиться принимающим, а другого - сильно уменьшает надёжность.
Иными словами - и волки целы, и овцы сыты...12.10.21 -
Mark1979
При наличии селективного узо в ЩУ и прокладке кабеля до дома по земле, в доме в ЩР сразу ставятся групповые УЗО второго уровня дифзащиты по потребителям?
17.01.22 -
Avs7153
Именно так.
17.01.22 -
pavel_khudoleev
А заземлять ноль при ТТ не нужно?
14.02.22 -
Avs7153
Именно в этом и состоит отличие ТТ от TNCS.
16.03.23 -
Fsa71
Как я понял, тут монтажная панель (или как это зовут?) в щите пластиковая? А если все прочее так же, но она там штатная, металлическая - ее лучше к заземлению (тому же, что на броню кабеля) подключить, или лучше не надо?
12.04.23 -
Avs7153
Лучше не надо. Фаза может (теоретически) попасть на неё до защит по току и по утечке.
12.04.23 -
mac_dak
Добрый день! В щитке задняя съемная панель тоже пластиковая? И какой она должна быть?
04.02.24 -
Avs7153
Это называется "монтажная панель". Здесь пластик, может быть и металлической. В данной ситуации металлическую заземлять было бы не нужно. Другие варианты смотрите в альбомах:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view04.02.24