EATON 5x33, Москва
Альбом пользователя Avs7153, созданный 21.01.21.
Изображение 2 из 12
Комментарии
-
Noraneko
Смотрю, на второй рейке "цепочка" из трех отрезков красного провода, соединенных НШВИ(2). А есть ли рекомендуемый (или обязательный) предел подобным цепочкам, или можно собирать по 8-10 отрезков, чтобы сгруппировать автоматы на разных рейках по принадлежности к помещениям или по назначению и не возиться с обрезкой шин на куски по 3-4 зуба?
05.03.22 -
Avs7153
Там как раз не удалось подобрать 4Р шинку (16Р и автомат EATON несовместимый).
Каких-то норм нет. Но технологически тащить цепочку в несколько узлов по всему щитку очень неудобно.
И ещё надо понимать, не приведёт ли нарушение цепочки к "отгоранию нуля".06.03.22 -
Noraneko
То есть не пойдет ли ток между фазными проводниками вместо фазного и нулевого? Спасибо, проверю, возможен ли такой исход при разрыве на разных участках.
06.03.22