А 10мА дифавтоматов в линейке Астры никогда не было.
Avs7153, 23.01.21

Комментарии

  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Еще вопрос по архитектуре щитка.
    У вас внешние потребители типа бани или хозблока поставлены под общее групповое узо.
    А не логичнее ли их посадить на отдельное узо/диф? Или вообще в этом щите оставить только автомат, а дифзащиту в той же бане?

    Если сработает дифзащиты, это придется голым топать домой, включать диф, идти опять в баню и там щелкать автоматами. Сработал, к примеру, автомат бойлера - нужно опять сходить домой, включить диф и опять в баню.
    05.11.24
  2. Avs7153
    Avs7153
    У меня на даче похоже сделано. За 10 лет а) сработал В6 от перегорания ЛН, б) Сработало групповое УЗО от сдохшего чайника. Это всё в доме неисправности были. В бане пока не было. Мифы о ежедневной беготне без трусов - от рукожопов!
    05.11.24