Три сурово взаимосвязанных

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.02.21.

Альбом Три сурово взаимосвязанных - Фотография 9
ЩР в доме.
Три группы потребителей по количеству фаз.
Avs7153, 08.02.21

Комментарии

  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Обратил внимание, что здесь нет груповых входных автоматов С25. А выше этого щита стоят рубильники на каждую фазу. А еще выше стоит 3-ех полюсный АВ С25, но он стоит на столбе.

    Получается, при перегрузке двух линий в сумме выше 25А сработает тот далекий 3-ех полюсный автомат на столбе и придется пилить туда.

    Почему было принято решение не ставить АВ на каждую фазу? К примеру перед групповыми узо воткнуть однополюсные автоматы? Место-то с запасом.
    25.10.24
  2. Avs7153
    Avs7153
    В цепочке автоматов одного номинала селективность обеспечивается только за счёт температуры воздуха.
    Нагрузки в этой электроустановке небольшие, дом летний, суммарная мощность потребителей на каждой из фаз менее 10кВт, расчёт не предполагает перегрузок. Столба тут нет. ЩУ и ЩТ висят на стене сарайчика снаружи и внутри, спинками друг к другу :) а дом недалеко.
    25.10.24
  3. Sashankaban
    Sashankaban
    Ага, ясненько. Я думал, что вводной щит находится "где-то там". Тогда выходит логично, смысла нет два одинаковых автомата рядом ставить.

    Еще обратил внимание, варочная панель на автомате 16А висит - это двухкомфорочная панель?
    25.10.24
  4. Avs7153
    Avs7153
    Нет, двухкоНфорочная! :)
    25.10.24
  5. Sashankaban
    Sashankaban
    Сенкс )))
    25.10.24